大家看看这种质量问题怎么处理啊!
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2011年08月06日 10:33:57
只看楼主

施工单位违规拆除后浇带承重模板和支撑,导致后浇带处的大跨度框架梁变形,钢筋弯曲。因为光线不好,照片不清晰,请谅解!

施工单位违规拆除后浇带承重模板和支撑,导致后浇带处的大跨度框架梁变形,钢筋弯曲。
因为光线不好,照片不清晰,请谅解!

调整大小 PICT0192.JPG
调整大小 PICT0193.JPG
调整大小 PICT0194.JPG
调整大小 PICT0195.JPG 调整大小 PICT0196.JPG
调整大小 PICT0197.JPG

调整大小 PICT0192.JPG


调整大小 PICT0193.JPG


调整大小 PICT0194.JPG


调整大小 PICT0195.JPG


调整大小 PICT0196.JPG


调整大小 PICT0197.JPG

免费打赏
ll704648
2011年08月08日 13:18:47
12楼
路过,学习了
回复
ahuai1225
2011年08月08日 13:52:58
13楼
路过,不从做就是隐患啊
回复
playboycc
2011年08月08日 14:50:48
14楼
这样的事情,监理应早应该提醒施工。不可过早拆掉后浇带两侧的模。现在出事了,应该请设计院的出来处理。
后浇带一般在梁跨的1/3处。受剪和弯都不是最强,相对较弱的地方。
我觉得6楼的做法还可以。不过打掉600这个数值得商确。
回复
xjy7183019
2011年08月08日 15:31:02
15楼
以后要注意,后浇带两侧的模板和支撑体系不能拆模太早,最起码也要1个礼拜以后才能拆除板模,但后浇带附近的梁模至少要保持两个礼拜以上才能拆除
回复
lgt9666
2011年08月08日 15:50:11
16楼
如果梁已断裂,建议那段梁重浇。
回复
haijiwen
2011年08月08日 16:15:18
17楼
六楼说的有道理,只是凿除多少应该根据现场实际情况,按方案执行吧!
回复
李杰克
2011年08月08日 16:18:25
18楼
找设计院重新计算处理吧,主体结构问题,不能小觑,必须妥善处理。
回复
键盘侠1573
2011年08月08日 16:25:44
19楼
学习了
回复
nike44
2011年08月08日 16:35:55
20楼
后浇带的支撑存在严重问题 楼板下沉 梁钢筋错位
回复
nike44
2011年08月08日 16:37:48
21楼
让设计人员现场勘查 是否有补救措施
回复

相关推荐