大家看看这种质量问题怎么处理啊!
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2011年08月06日 10:33:57
只看楼主

施工单位违规拆除后浇带承重模板和支撑,导致后浇带处的大跨度框架梁变形,钢筋弯曲。因为光线不好,照片不清晰,请谅解!

施工单位违规拆除后浇带承重模板和支撑,导致后浇带处的大跨度框架梁变形,钢筋弯曲。
因为光线不好,照片不清晰,请谅解!

调整大小 PICT0192.JPG
调整大小 PICT0193.JPG
调整大小 PICT0194.JPG
调整大小 PICT0195.JPG 调整大小 PICT0196.JPG
调整大小 PICT0197.JPG

调整大小 PICT0192.JPG


调整大小 PICT0193.JPG


调整大小 PICT0194.JPG


调整大小 PICT0195.JPG


调整大小 PICT0196.JPG


调整大小 PICT0197.JPG

免费打赏
huangkaifuz
2011年08月06日 21:43:50
2楼
第一次见到这种现象 后果不敢想象
回复
lizonfan123323
2011年08月08日 09:39:54
3楼
用几根钢管是顶不住的!!
回复
gxlztyjly
2011年08月08日 09:59:07
4楼
来学习的,但是貌似没学到什么!
回复
建筑人
2011年08月08日 10:28:05
5楼
只有一个办法:打掉混凝土,割断钢筋,重新做。
打掉混凝土和割断钢筋注意:1、要征求设计院的处理意见。2、按照规范在该留置施工缝的地方处理。
回复
yym_268257
2011年08月08日 10:28:22
6楼
本人提点方案不知可行不:首先是剔除2边梁(长度为≥600)的砼,钢筋加固,再用高个标号的细石砼浇筑后浇带。注意交界面要搓毛增大接触面积,还有就是浇筑后要注意观察并达到强度后方可拆模,切忌再次变形。最好还是根据现场情况会同几大主体部门以及质检站的人员根据实际情况作出要有效可行的方案,要在梁、板砼强度达到80%以前进行实施处理。
回复
ibosom
2011年08月08日 10:57:01
7楼
工地上的问题比CAD删除更改要复杂的多啊。
回复
majianxiong99
2011年08月08日 11:02:25
8楼
在地库顶板施工时,在大框架梁下设置素砼柱,作为支撑大框架梁的有力保证。后期后浇带浇筑完成后将素砼柱凿除处理。。。。