2楼
第一次见到这种现象 后果不敢想象
回复
3楼
用几根钢管是顶不住的!!
回复
4楼
来学习的,但是貌似没学到什么!
回复
5楼
只有一个办法:打掉混凝土,割断钢筋,重新做。
打掉混凝土和割断钢筋注意:1、要征求设计院的处理意见。2、按照规范在该留置施工缝的地方处理。
回复
6楼
本人提点方案不知可行不:首先是剔除2边梁(长度为≥600)的砼,钢筋加固,再用高个标号的细石砼浇筑后浇带。注意交界面要搓毛增大接触面积,还有就是浇筑后要注意观察并达到强度后方可拆模,切忌再次变形。最好还是根据现场情况会同几大主体部门以及质检站的人员根据实际情况作出要有效可行的方案,要在梁、板砼强度达到80%以前进行实施处理。
回复
7楼
工地上的问题比CAD删除更改要复杂的多啊。
回复
8楼
在地库顶板施工时,在大框架梁下设置素砼柱,作为支撑大框架梁的有力保证。后期后浇带浇筑完成后将素砼柱凿除处理。。。。
回复
9楼
麻烦啊~~框架梁变形弯曲了。期待专人员来解决
回复
10楼
打掉变形的部分重来!!
回复
11楼
用大吨位千斤顶顶回去 再处理裂缝(如果有)
回复