小弟求教一问题。我们这里有电加热设备,2台100KW,4台80KW,380V,三角形接法。采用接地保护。电源回路仅有一个空开 跟 接触器,但是上端电源是真空断路器,1600KVA的,问题在于:1. 如果无漏电保护器,对于这么大功率的电加热设备,可否?2.因为没用的时间比较长,我去测绝缘跟电阻,电阻稍偏大,每一相对地绝缘都为零。我百思不得其解。这个电加热设备是运行过的。 因为设备比较高,又没有平台看不到接线 ,但是虽然停了一段时间不可能全坏了, 全为零吧?

小弟求教一问题。
我们这里有电加热设备,2台100KW,4台80KW,380V,三角形接法。采用接地保护。
电源回路仅有一个空开 跟 接触器,但是上端电源是真空断路器,1600KVA的,
问题在于:
1. 如果无漏电保护器,对于这么大功率的电加热设备,可否?
2.因为没用的时间比较长,我去测绝缘跟电阻,电阻稍偏大,每一相对地绝缘都为零。我百思不得其解。这个电加热设备是运行过的。 因为设备比较高,又没有平台看不到接线 ,但是虽然停了一段时间不可能全坏了, 全为零吧?
3,我计算电阻是这么算的。 因为是三角形接法三根电热管,每根33KW,R=U平方/P = 400*400/33000 =4.84 欧姆
求各位大大给点思路。分析哈坐等。

[ 本帖最后由 w309440389 于 2011-8-5 21:20 编辑 ]
免费打赏
qbw4607
2011年08月05日 21:35:05
2楼
1,不知道你们是什么类型的加热炉?但是一般还是需要有接地保护,主要防止热丝直接触及工件。老式的电热炉是没有的。接地保护是什么类型的?
2,33KW的电热管好像没有,这么大功率的一般是电热丝。你计算电阻的方法是对的。但是每相绝不是只有一根电热丝,而是多根并联。
3,绝缘电阻比较低,对于电热设备常见,主要是耐火砖受潮所致,使用万用表测量一下看看对地电阻。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2011-8-5 21:40 编辑 ]
回复
w309440389
2011年08月05日 22:56:36
3楼
接地保护 我看到的只有接地线,重复接地。一段接在外壳与配电柜的接地铜排上,另外一段在电加热外壳与穿线管上。图纸上面什么都看不到,鬼才知道当初他们怎么验收的!! 电加热丝的规格 型号全都没有数据,这坑人的国企啊,郁闷到我了,
另外,我用万用表测过相间电阻的 ,一台100KW的电加热相间只有3.2欧姆。另外一台同样功率的却有10欧姆,我都怀疑有电阻丝断了。另外计算数据怎么会大于实际测量数据呢。纠结中。
哪位大大帮帮忙啊。

[ 本帖最后由 w309440389 于 2011-8-5 22:58 编辑 ]
回复
qbw4607
2011年08月06日 11:10:35
4楼
再说几句吧。
1,电热炉的型号是什么?是箱式炉吗?遇到问题不要先怨天尤人,自己多多想办法。如果是典型产品,在样本上面都有,甚至在普通电工手册上面也有部分型号的具体参数。另外随设备肯定带有全部资料,找一下吧。
2,使用普通仪表是无法精确测量电阻,而且差别不是特别大也无意义,只有最终通电测试工作电流才能确定炉子好坏。
3,接地保护问题;:一般加热炉是无接地保护的,各裸露的金属部位接地即可。
回复
mack0417
2011年08月06日 14:21:01
5楼
电加热的问题我遇到过,我们的电加热器装有交流电网绝缘电阻检测仪,在线检测对地绝缘电阻。一开始投运的时候检测绝缘电阻还行,但停运很长时间后再想投运的时候,检测对地电阻为零,我们将加热器接线箱打开后,把电加热器的短接片全部断开,一组组测得绝缘电阻都大于0.5,判断电阻正常,估计是电加热器并联后电阻变小。因此,我们把绝缘电阻检测仪的接点短接后送电,运行正常。因此,我觉得如果配了这种漏电保护很可能要出现我们这种问题,短接了这个检测仪也起不到漏电保护的作用了。
如果采用漏电断路器保护可能会好一点,但我觉得只要做好接地或接零保护应该就没问题。
回复
lingxuct
2011年08月06日 16:08:55
6楼
把“另外一段在电加热外壳与穿线管上”接地线拆开,再测量绝缘电阻,看是否不一样。

不同时,可能不是Δ接法,中性点同时接地了。
回复