只看楼主

8层框架结构,带1层地下室,地下室周边钢筋混凝土墙板,在计算时,主体结构的嵌固部位应放在何处?一层还是基础顶?

8层框架结构,带1层地下室,地下室周边钢筋混凝土墙板,在计算时,主体结构的嵌固部位应放在何处?一层还是基础顶?
免费打赏
蛇·蝎·茄子
2006年06月09日 09:27:40
2楼
这两天正在看施老的《指南》里面是这样写的:
上部结构在基底的嵌固部位
上部结构的嵌固部位应依据上部结构体系及地下室结构类型等因素分别不同情况确定。
对多、高层钢筋混凝土结构、当有地下室时,地下室周边的墙外侧土体对地下室有很强的约束,被动土压力和土对墙体的摩擦力也都限制了地下室的侧向位移,当结构满足下列规范规定条件时,地下室顶板可被确定为上部结构的嵌固部位:
抗震规范6.1.14条
高规5.3.7,4.5.5
回复
bluesky-ty
2007年03月20日 16:14:06
3楼
均可以,主要要还是看上部结构的结构体系啦
我在做一个带地下二层的框架结构,一边有土,另一边无土,所以只好选择基础做为嵌固端了
回复
fanbaozhou163
2007年03月21日 14:32:38
4楼
1:若上部结构与地下室的侧移刚度比小于2时,可以以地下室顶板作嵌固点
2:按抗规条文说明,有两层地下室才考虑上部地下室的嵌固