有地梁层层框架结构建模计算?求助
mayacen
mayacen Lv.3
2015年04月29日 20:43:30
只看楼主

由于基础埋深较大,在正负零除增加地梁层,不设楼板,嵌固端取基础顶,按有一层地下室考虑。审图时,要求增加上部结构嵌固于正负零模型,与嵌固于基础顶面模型取包络设计。我师父认为我原计算(是在他的指导下计算的)是正确的,因为地梁层无板,刚度不足以嵌固上部结构。。。个人认为审图提出的意见有道理,地梁层虽无楼板,但有刚性地面,且土体也有约束作用,塑性铰有上移至地上一层的可能,因此应取两模型的包络设计。新手求大神指导?

2015年04月30日 08:48:45
2楼
说说我们的通常做法
基础埋深较大时,在正负零增加地梁层,楼板按开洞处理,定义地下室层数为1层,嵌固端所在的层号为2,并适当的填写M值,确保地梁配筋配筋在正常范围内。个人认为此时的模型更加接近真实的受力状态
回复
mayacen
2015年04月30日 09:34:05
3楼
结构生活 发表于 2015-4-30 08:48 说说我们的通常做法基础埋深较大时,在正负零增加地梁层,楼板按开洞处理,定义地下室层数为1层,嵌固端所 …也就是上部结构嵌固于地下室顶板,并考虑土体的约束,不知道我理解的对不对?M值取多少呢,新手求指导啊
回复
xiaohe20060315
2015年04月30日 09:51:02
4楼
我的习惯做法如果地梁层没结构板,就不建这个模型,按照地基规范的做法,取柱子的1/10轴力,砖墙荷载确定,直接按照拉弯构件去配
回复
xiaohe20060315
2015年04月30日 09:52:16
5楼
因为自己比较懒,经常都是取个最大的算,然后整个地梁层全部按照那个配钢筋,被总工说了好几次,嘿嘿
回复
mingchunz
2015年04月30日 09:52:43
6楼
结构生活 发表于 2015-4-30 08:48 说说我们的通常做法基础埋深较大时,在正负零增加地梁层,楼板按开洞处理,定义地下室层数为1层,嵌固端所 …V2.2版本前,通长的做法应是按照楼主审图要求选择不同的嵌固端进行包诺设计的。现在V2.2版本已经考虑了地面处的实际嵌固因素,而对正负0的主根进行了“强柱根”的设计(剪力放大),但是否按照“弱柱根”还没仔细去看,你可以建模型研究一下
回复
mingchunz
2015年04月30日 09:55:05
7楼
你师傅工作多少年了?
回复
小城小邪2008
2015年04月30日 09:57:04
8楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
mayacen
2015年04月30日 10:27:30
9楼
mingchunz 发表于 2015-4-30 09:52 V2.2版本前,通长的做法应是按照楼主审图要求选择不同的嵌固端进行包诺设计的。现在V2.2版本已经考虑了地 …我们院貌似还用的V2.1,没及时更新。“对正负0的主根进行了‘强柱根’的设计(剪力放大),”正负零的主根指的是基础顶至正负零的柱子剪力放大吗?是否是“正负零以下框架柱纵筋应满足GB50011-2010第6.1.14之3条要求。”的体现?弱柱根,怎么理解?楼主新手,求大神解惑,不胜感激!
回复
mayacen
2015年04月30日 10:28:17
10楼
mingchunz 发表于 2015-4-30 09:55 你师傅工作多少年了?表示“呵呵”,,,,,
回复
mayacen
2015年04月30日 10:30:19
11楼
xiaohe20060315 发表于 2015-4-30 09:51 我的习惯做法如果地梁层没结构板,就不建这个模型,按照地基规范的做法,取柱子的1/10轴力,砖墙荷载确定, …不见地梁层的话,一层层高太大,一层柱红了一片:'(
回复

相关推荐

APP内打开