求教,多层框架结构,顶层为钢结构屋盖,怎么建模计算?
求教,多层框架结构,顶层为钢结构屋盖,怎么建模计算?
2楼
我觉得:应该分开算吧!将混凝土部分与钢结构屋盖分开进行计算,但在设计混凝土部分时,要考虑钢结构部分传下来的力,但是荷载取值及布置上,得好好考虑。
回复
3楼
混凝土部分建模的时候考虑钢结构屋顶的荷载,钢结构屋顶采用平改坡图集上的构造措施就可以了
回复
4楼
主体结构底部采用砼结构,上部采用钢结构绝对不能采用在一个计算模型中进行计算,主要是两种结构计算所需的地震阻尼比相差很大。可以采用底部混凝土主体结构单独计算,但必须将上部钢结构计算的柱底内力附加在砼结构上;上部钢结构计算时务必注意离开地面的高度,这点主要对风荷载高度变化系数等影响很大。
回复
5楼
抗震规范10.2.7说计算模型应计入屋盖结构与下部结构的协同作用;10.2.8指出下部为混凝土时阻尼比可取0.02~0.035。可以这样做吗:用PKPM建一个整体模型,屋盖按钢梁输入,按框架结构类型计算,调整阻尼比0.02~0.035.?
回复
6楼
还是不懂。。。
回复
7楼
mayunjun 发表于 2011-8-1 09:25 主体结构底部采用砼结构,上部采用钢结构绝对不能采用在一个计算模型中进行计算,主要是两种结构计算所需的 …柱底内力附加在砼结构上,以集中力的形式么?
回复
8楼
后来您是怎么建的
回复