混凝土框架结构厂房建模计算
feilideliubo
feilideliubo Lv.12
2011年07月18日 15:50:45
只看楼主

有个两层的混凝土结构厂房,一层局部有吊车,请问建模应该怎么建?都说在牛腿底标高建一标准层,输入吊车荷载,但是原本一层层高是8.4m,在牛腿底标高处建一层后,把8.4m层分为两层,即5.4m和2.7m两层,计算后5.7m层为薄弱层,小于0.7,请问应该怎么调整?这个薄弱层计算是正确的吗?只是因为输吊车荷载而把一层分为两层的!请高手指点!非常感谢!

有个两层的混凝土结构厂房,一层局部有吊车,请问建模应该怎么建?
都说在牛腿底标高建一标准层,输入吊车荷载,但是原本一层层高是8.4m,在牛腿底标高处建一层后,把8.4m层分为两层,即5.4m和2.7m两层,计算后5.7m层为薄弱层,小于0.7,请问应该怎么调整?这个薄弱层计算是正确的吗?只是因为输吊车荷载而把一层分为两层的!
请高手指点!非常感谢!
godfrey2009
2012年02月20日 14:12:19
2楼
正在做一个五层框架厂房,一层带吊车,希望能有用!
回复
freyashen
2012年03月14日 21:20:48
3楼
我的问题和楼主比较类似,不知楼主后来怎么解决的?
回复