风机盘管选型问题和新风机组选型问题
尘世的丘比特
2011年08月05日 15:52:34
来自于中央空调
只看楼主

我算了一个工程,1. 得到房间的冷负荷和湿负荷(均不包括新风的)以及新风量。经过风盘空气处理计算,得到风机盘管的送风量,发现风机盘管的样本中按冷负荷选的风量太小;按风量选的型号,冷负荷太大。请问我该怎么办?2.得到一层的新风冷负荷和新风热负荷。发现热负荷比冷负荷大,按冷负荷选型,不能满足热负荷;按热负荷选型,冷负荷太大。请问我该怎么办?希望得到各位前辈的指导。

我算了一个工程,
1. 得到房间的冷负荷和湿负荷(均不包括新风的)以及新风量。经过风盘空气处理计算,得到风机盘管的送风量,发现风机盘管的样本中按冷负荷选的风量太小;按风量选的型号,冷负荷太大。请问我该怎么办?
2.得到一层的新风冷负荷和新风热负荷。发现热负荷比冷负荷大,按冷负荷选型,不能满足热负荷;按热负荷选型,冷负荷太大。请问我该怎么办?
希望得到各位前辈的指导。
免费打赏
叶子想飞
2011年08月23日 10:08:44
12楼
安负荷选,一般层高不高的情况下,不需要安风量选。按冷负荷选,不需要按热负荷选,只需要机房部分冷水泵和热水泵分开。
回复
wgy890828
2014年05月22日 18:51:58
13楼
楼上说得很详细。
回复
kinglongbright
2014年05月23日 13:44:11
14楼
1,一般风机盘管选型都是按照样本上中档风量对应的冷负荷来选择的;
2,按照冷负荷来选择,对于北方地区,热负荷比较大的,可以采用PTC辅助加热。
回复
jiangjunjie4
2014年07月01日 07:47:56
15楼
资料不错,谢谢分享。
回复
汪小样
2015年07月19日 08:02:02
16楼
学习下 新手观望