漏电保护30mA是怎样出来的?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年06月08日 17:51:54
只看楼主

漏电保护采用30mA这个额定值是怎样出来的?

漏电保护采用30mA这个额定值是怎样出来的?
免费打赏
leedreamfly
2006年06月15日 20:57:42
12楼
30mA是心室纤维性颤动阈值,只要流经人体电流小于此值,人就不至于因发生心室纤维性颤动而致死;瞬动型RCD的额定动作电流值就是根据此数值取为30mA。
回复
leedreamfly
2006年06月15日 21:04:45
13楼


你说的24V是指的潮湿环境下的预期接触电压限值,对于预期接触电压的规定(干燥36V、潮湿24V、特别潮湿12V)是根据不同环境条件下的人体阻抗的变化值和30mA的心室纤颤阈值得出的。
回复
yifan2004214
2008年11月08日 09:54:03
14楼
原来30ma就可以了:victory: :victory:
回复
lggufei
2008年11月08日 17:01:01
15楼
30mA是心室纤维性颤动阈值,只要流经人体电流小于此值,人就不至于因发生心室纤维性颤动而致死;瞬动型RCD的额定动作电流值就是根据此数值取为30mA。

这个正解。
王厚余“低压电气装置的设计安装和检测”第1~2页。
回复
electricity
2008年11月09日 10:23:01
16楼
那24V的安全电压 安全吗
达到这个30mA是很简单的啊

你的意思我明白, 在极端情况下24V也会达到30MA, 但毕竟是极端情况啊. 一般都是按照30. 因为总要设定一个电流值啊..