漏电保护30mA是怎样出来的?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年06月08日 17:51:54
只看楼主

漏电保护采用30mA这个额定值是怎样出来的?

漏电保护采用30mA这个额定值是怎样出来的?
免费打赏
huangsd83
2006年06月08日 18:58:21
2楼
1 漏电保护器的工作原理
  
    (1) 正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定得很小(一般为毫安级,最低可整定到6mA)。在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳、接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作而切断电源。
  
    (2) 图1为最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中零序电流互感器,其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次线圈,电源线L1、L2、L3及零线N从TA中穿过,构成其一次线圈。TA的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;还有用于测量放大漏电电流信号的部分,构成装置的比较、控制部分;KM为交流接触器,构成装置的执行部分,其作用是执行动作命令。漏电保护装置一般都是由这三部分组成的。在正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的向量和等于零,即=0同时各相电流在TA铁芯中产生的磁通向量和也等于零,即=0这样在TA的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。当电路中发生触电或漏电故障,回路中有漏电电流流过,这时穿过TA的三相电流向量和不等于零,其相量和为其中为漏电电流,因而TA中的磁通相量和也不等于零,即这样在TA的二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护装置的预定动作电流值相比较,如大于动作电流,立即使灵敏继电器动作,使执行元件掉闸。
  
    2 触电保护器故障查找步骤
  
    漏电保护器动作后,可按图2顺序查找。
  
    3 应注意的几个问题
  
    (1) 对100kVA以上的配
  
    电变压器的总出线或150A以下的主干线,可选用100~300mA;1000kVA以上配电变压器的总出线或150A以上主干线选用300~500mA。为了避免有时因冲击过电压干扰而造成的频
  
    繁跳闸误动作,动作的时间可采用延时0.1~0.2s的延迟特性。
  
    (2) 许多电工认为减少漏电保护器动作频繁跳闸而塞撅子。一旦发生
  
    线路设备接地或人身触电事故,触电保护器不动作,会造成重大人员伤亡事故。
  
    (3) 对测量漏电保护器的动作电流,为选用上方便,可参照下列经验公式选用。设触电保
  
    护装置动作电流是I△,电路的实际最大供电电流为IH,则对居民用电和
  
    照明电路的单相电路可按下式选用I△=IH/2000。
  
    对三相三线或三相四线的动力线路及动力与照明混合线路可按下列选用:I△≥IH/1000
回复
huangsd83
2006年06月08日 18:59:03
3楼
我的答案是从http://co.163.com/forum/content/219_187362_1.htm转来的,你可以去看看!
回复
huangsd83
2006年06月08日 18:59:43
4楼
漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。
由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。
一、电流型漏电保护器的分类
按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:
(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。
图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种。
图1电流型漏电继电器的结构示意图
组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。
(2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。
二、电流型漏电保护器的工作原理
图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。
图2漏电保护器的工作原理图


正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。
电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。
图3 电流型漏电保护器动作方框图

三、电流型漏电保护器的额定值
(1)额定频率为50HZ。
(2)额定电压Un为220V,380V。
(3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。
(4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。
(5)额定漏电动作电流In·dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。
(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n·dz。
(7)漏电保护器的最大分断时间:
l)* 直接接触保护。当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;
2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;
延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。
四、应用范围
漏电保护器的应用范围如下:
(1)无双重绝缘,额定工作电压在110V以上时的移动电具。
(2)建筑工地。
(3)临时线路。
(4)家庭。
防止直接接触带电体保护的动作电流直为30mA,0.1s内动作。
可按需要安装间接接触保护的漏电保护器。
五、安装要求
(1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。
(2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。
(3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
(4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。
(5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。
六、运行维护
漏电保护器运行维护注意事项如下:
(1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。
(2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。
(3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当调整定位,或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度。


* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护。
回复
leedreamfly
2006年06月08日 19:09:54
5楼
楼上的回答好象文不对题哦。
回复
zhonghibuo
2006年06月08日 19:40:53
6楼
当人发生触电时,电流流经人体心脏的电流超过30ma时,会危及人的生命安全,所以是根据人体心脏所能承受的最大电流定的。
回复
yjig
2006年06月08日 21:37:52
7楼

电流流经人体心脏的电流超过50ma时,会危及人的生命安全,30mA是保险系数。
回复
lanbai007
2006年06月13日 11:23:35
8楼

那24V的安全电压 安全吗
达到这个30mA是很简单的啊
回复
demon_flash
2006年06月13日 11:44:13
9楼
期待完美答案
回复
lanbai007
2006年06月14日 16:45:54
10楼
等待
回复
mqgg
2006年06月15日 17:55:37
11楼


对人体电阻来讲到不了这个电流吧根据欧姆定律啊!!!!!你用24去除你的电阻看看是多少啊