【请教】新风机能不能跟多联机内机共用一台多联机外机?
baiqi99
baiqi99 Lv.2
2011年08月05日 10:05:15
来自于中央空调
只看楼主

各位: 本人现在有一个项目,采用的是多联机系统,且需要新风,但是有一个问题,那就是新风机内机能不能跟多联机内机共用一台主机?本人查了几大品牌,大金的回答是不行(因为新风机要单独使用一台外机)。其它品牌的是可以,但是都有一定的限制。请问各位前辈以前有没有做过这样的例子?

各位:
本人现在有一个项目,采用的是多联机系统,且需要新风,但是有一个问题,那就是新风机内机能不能跟多联机内机共用一台主机?本人查了几大品牌, 大金的回答是不行(因为新风机要单独使用一台外机)。其它品牌的是可以,但是都有一定的限制。请问各位前辈以前有没有做过这样的例子?
免费打赏
baiqi99
2011年08月05日 11:23:09
2楼
高手都不在吗?
回复
huweihua2011
2011年08月05日 11:33:53
3楼
大金的我刚做了俩,情况是这样的,不是说必须得单独连接一台外机,这样看你新风机的大小,大风量的新风机是必须单独连接一台外机的,小风量的可以跟普通多联机内机合用一台外机。具体新风机大小的问题你可以连接经销商让给你他们的产品手册。他们会很乐意给你的!
回复
lingxing1
2011年08月05日 13:54:00
4楼
大金是可以做的,可以咨询一下厂家。
回复
mingtian0363
2011年08月05日 14:52:39
5楼
一般的新风机组都是单独的室外机 你要是觉得不想再浪费一台室外机 那说明你的新风量不大 直接弄个全热交换机 不就好了吗
回复
rfgsigui
2011年08月08日 10:15:20
6楼
现在的多联机技术还不能将冷负荷相差太多的室内设备连在一个系统,但问题可以解决。将新风机组改成换气机组 ,给室内增加新风,多联机设计时要考虑新风负荷就行了。
回复
jlwangyang
2011年08月08日 10:26:31
7楼
飘过学习
回复
lambert_w
2011年08月08日 10:36:37
8楼
路过学习。。。
回复
yanglijian2004
2011年08月08日 12:10:22
9楼
学习下,遇到的都是多联机加新风机组的情况。
回复
toplhc
2011年08月08日 14:23:27
10楼
哪里的大金说不行呢?大金是可以的,但需要校核容量
回复
liangda_79
2011年08月08日 14:39:40
11楼
不能,因为所处理的回风工况是不同的,晗差不同,最好不要做在同一系统
回复

相关推荐

APP内打开