我在咱们这个坛子上看了个老照片,发现有坐便器下水管弯头有问题,详见附图。我们这里质监站要求必选用2个45度弯头来处理,我查了一下图集做法,图集是用的90度弯头,但弯头是带清扫口的那种,我想了解一下你们当地对此有没有要求。
我在咱们这个坛子上看了个老照片,发现有坐便器下水管弯头有问题,详见附图。我们这里质监站要求必选用2个45度弯头来处理,我查了一下图集做法,图集是用的90度弯头,但弯头是带清扫口的那种,我想了解一下你们当地对此有没有要求。
2楼
我觉得问题不大,现在大部分都这么多的。我这儿可以摆得下的话,用45°,然后把三通斜过来放正好。带口的容易漏水。
回复
3楼
弯头应该用88.5度的那种
回复
4楼
这种做法没有问题,多施工这么多楼都是这种连接方法。个别甲方会要求选用弯头带清扫口的管件。
回复
5楼
最好用两个45度代替单个90度,感觉支管吊的太高以后吊洞不好吊
另外支管吊架感觉有问题
回复
6楼
按规范要求做
回复
7楼
1、可否调整主横管位置,用45°弯头满足规范
2、支管的吊架设置不太合理。
回复
8楼
你们那里的质监站就这么理解规范的?简直就是在浪费材料!
90°弯为什么不行?
当年用铸铁管都行,难道用塑料管还不行吗?
回复
9楼
请问:规范哪一条有此规定?
回复
10楼
山东这边这个得用2个45度弯头,不得使用90度直三通或90度弯头。
回复
11楼
恩 同意10# 说的
山东这边是不采取该种做法的
回复