关于全厂过电压保护及接地中,DCS系统的接地有没有必要独立于全厂的接地系统,自己单独敷设接地?
关于全厂过电压保护及接地中,DCS系统的接地有没有必要独立于全厂的接地系统,自己单独敷设接地?
12楼
一般来说可以与全厂公用地,但必须是厂内接地非常好的情况下。在电气地干扰非常大的情况下可以单独接地
回复
13楼
这个应该看你工厂干扰多否?如果变频器、软启动、大功率元器件等等较多,条件许可最好单独做更好。可以多做几次重复接地。
回复
14楼
回复
15楼
回复
16楼
一般DCS不做独立的接地系统!
回复
17楼
看了一些雷电防护的帖子,还是觉得不单独敷设的好。原因如下,
首先说下雷电反击的概念:引下线将雷电压改变成雷电流的形式泄放到到大地,电流到大地以后是以大量电荷的形式出现在建筑物的接地系统上,而大地又不能马上出现相反等量的电荷与其中和(大地的电荷也是有限的),这样雷电流到地面以后就会以电压的形式表现在建筑物附近地面上。此时地下的各中导电体,比如各种管道,建筑物基础接地极,人工接地干线,设备接地线等之间就会出现电位差,正是这种电位差会反击到建筑物内,造成雷电高电压反击。
然后回到话题,DCS系统如果采取联合接地系统,即共地,那么就能通过共地的均压作用,达到系统地电位等电位,这样就不会或者减少了电位差,所以可以有效的抑制雷电高压反击。如果不共地,估计要想避免雷电高压反击会比较困难,除非DCS接地系统与厂区的系统接地有足够远的距离,但这样又不太现实,所以还是不要采用单独接地的好。
不知道说的有没道理。
回复
18楼
DCS系统属于弱电系统,要求整个系统悬浮后一点接地。所以在系统控制柜的制作中就应该注意系统的悬浮。工厂里的电气接地系统很复杂,而且非线性的电气设备也很多,对电网和接地都造成污染,同时产生的各种共、串干扰很严重。所有进入DCS的现场信号的屏蔽电缆应与DCS的系统接地可靠连接后,DCS的总接地单独设置接地点,并远离电气系统的接地点。具体做法可参照电气接地的有关要求。接地电阻越小越好。最大不能大于4欧姆。
回复
19楼
路过了学习一下了
回复
20楼
不必单独设置接地系统,但要单独敷设至厂区主接地网的中不受干扰的接地极上,关于此接地极的选取可见相关标准规程。
回复
21楼
不同的DCS厂家对是否单独接地有不同的要求,我厂所用的FOXBORO公司的IA’S系统厂家要求单独接地。
回复