关于全厂过电压保护及接地中,DCS系统的接地有没有必要独立于全厂的接地系统,自己单独敷设接地?
关于全厂过电压保护及接地中,DCS系统的接地有没有必要独立于全厂的接地系统,自己单独敷设接地?
2楼
DCS的信号必须要有自己的单独接地系统
回复
3楼
个人觉得 没有必要,更何况难以实现DCS系统的独立接地
回复
4楼
能说下具体在哪个规范里有这一条吗?谢谢
回复
5楼
应该共用接地系统。
回复
6楼
在实践中都是与全厂接地系统连接,没有独立于全厂接地系统以外的。
回复
7楼
可以不独立于全厂接地网,但要独立接至全厂接地网,不要和电气接地公共支线,这样在运行中或许出现干扰问题。
回复
8楼
工业与民用配电手册里好像有,您 查一下。。。。。。。。。。
回复
10楼
可以单独接地,我们单位是和全厂接地网连在一起的但干扰较大,后来单独接地效果很好。
回复
11楼
单独接地的话,你们有没有测量接地电阻啊?大概是多少?
回复