箱式变电站距离建筑物的最小距离是多少,有规范规定吗
箱式变电站距离建筑物的最小距离是多少,有规范规定吗
2楼
3m够不够?
回复
3楼
3m够不够?
------符合规范规定吗???!!!
回复
4楼
3M符合建筑设计防火规范
回复
5楼
上海电力部门规定:
电业站距民用建筑的间距——正面12m;背面8m。
若电业站位于高层住宅建筑南侧或东西侧,应按《上海市城市规划管理技术规定》(土地使用 建筑管理)2007年修订版规定的13m间距进行设计.
需要翻看当地规范或者当地供电局要求,3m出自建规
回复
6楼
GB50116-2014 5.2.3 防火间距不小于3m。