【求助】供热系统水力失调,回水用开口集水箱,可行吗?
chenyuyong0898
2011年08月04日 16:34:59
来自于采暖供热
只看楼主

最近在实习一个输煤系统的供热,从循环水泵供出0.5MPA压力的热水,供到约2公里到比循环水泵的标高低70米的最远端,去年回水不行,今年的改造是在末端加一个开口水箱(与大气相邻),想知道,如果这样,原来供热的系统定压会不会影响,另外,水的流量和压力损失会不会增大,有谁清楚的可以帮忙解答下吗

最近在实习一个输煤系统的供热,从循环水泵供出0.5MPA压力的热水,供到约2公里到比循环水泵的标高低70米的最远端,去年回水不行,今年的改造是在末端加一个开口水箱(与大气相邻),想知道,如果这样,原来供热的系统定压会不会影响,另外,水的流量和压力损失会不会增大,有谁清楚的可以帮忙解答下吗
免费打赏
hhhtzgj
2011年08月05日 20:30:01
2楼
供热系统 是闭式循环系统, 不宜在末端加水箱。 末端加水箱不能解决水力失调问题,只有做管网平衡才可以。
回复
zhouxiaob
2011年08月10日 09:39:38
3楼
一个系统只能有一个定压点,这个定压点应能保证循环泵入口有足够的吸水压头.
不知系统原来为何不能回水,现在加水箱可否满足上述要求.
回复
sunfuzhang
2011年08月17日 10:54:45
4楼
楼主说回水不好,应考虑的是循环水泵的扬程问题,末端加水箱解决不了循环问题。
回复
cyq333
2011年08月25日 21:05:05
5楼
多谢大家指教
回复
牢牢闹钟
2011年08月27日 08:40:26
6楼
加水箱?然后加泵打回去??好主意
回复
农民
2011年08月30日 14:30:17
7楼
这个不是不可行,就像前些年惯用的高层采用高地位水箱分区供暖的方法一样,就看你的深化设计了,哈哈,设计不好就麻烦大了!
原来回水不好的只要原因是什么你找到了吗?只要找到了对症下药很容易就解决的,如果没有找到,就接着找!这才是解决问题的关键和前提.不然改了以后也没法保证效果理想.
回复