求教:独立基础室外地坪加高
c2308994
c2308994 Lv.5
2011年08月04日 09:54:11
来自于地基基础
只看楼主

现有一工程,原室外正负零黄海标高为30.3m,持力层标高28.3m,独立基础设计。现施工图都已经出了,甲方说室外地坪黄海标高改为30.6。 请问下,在这种情况下,要修改基础布置图的话,要注意哪些地方。

现有一工程,原室外正负零黄海标高为30.3m,持力层标高28.3m,独立基础设计。
现施工图都已经出了,甲方说室外地坪黄海标高改为30.6。


请问下,在这种情况下,要修改基础布置图的话,要注意哪些地方。
免费打赏
lyj082077
2011年08月08日 08:49:45
12楼
正解吧......
回复
流沙流沙
2011年08月08日 09:34:45
13楼
BUCUO A
回复
夏宁
2011年08月09日 08:33:19
14楼
基顶上部的短柱加高300,基底相对标高降低300就可以了。就是正负零升高300,但是你的基底不能变。
回复
d1046141087
2011年08月09日 22:42:01
15楼
如果你的基础按的是相对标高出的话,就一点都不用改罗。如果按绝对标高出的话就该往上提0.3M,其实不改也行
回复
sjwxno1
2011年08月09日 23:12:48
16楼
加300 就行了
回复
chongyajiji
2011年08月10日 13:26:45
17楼
可以不用修改,没有什么关系
回复
zhaoshanbang888
2011年08月10日 14:27:56
18楼
降300,基底不能变。
回复
vjz12375984162458
2011年08月11日 07:11:49
19楼
工程室内绝对标高和室外绝对标高是存在一定高差的,基础底标高是从室内绝对标高往下倒的,室外提高30.哪室内变不,安原来的2.3往下挖是持力层,假如你的室内也提了30.那下挖2.6才能进入持力层,
回复
pear500
2011年08月11日 08:23:01
20楼
6#正解,学习了
回复
hw8281
2011年08月11日 09:19:57
21楼
这个问题没必要纠结吧~~~反正要写一句话,进入持力层不小于300
回复

相关推荐

APP内打开