现有一工程,原室外正负零黄海标高为30.3m,持力层标高28.3m,独立基础设计。现施工图都已经出了,甲方说室外地坪黄海标高改为30.6。 请问下,在这种情况下,要修改基础布置图的话,要注意哪些地方。
现有一工程,原室外正负零黄海标高为30.3m,持力层标高28.3m,独立基础设计。
现施工图都已经出了,甲方说室外地坪黄海标高改为30.6。
请问下,在这种情况下,要修改基础布置图的话,要注意哪些地方。
2楼
求教求教。哪位大侠指点下啊。
回复
3楼
持力层标高是否根据黄海标高设计的?
回复
4楼
如果你的基础按的是相对标高出的话,就一点都不用改罗。如果按绝对标高出的话就该往上提0.3M,其实不改也行。
回复
5楼
我认为,应该是往下降0.3米。也就是说,如果原图标注基础底标高为-1.500,现在应该标注基础底标高为-1.800.
回复
6楼
绝对标高是定死的,不管正负0在什么地方,持力层就是28.3。我猜测你标注的是相对标高,基础底标高为-2.000。你应该修改为-2.300。模型计算的时候,底层柱高应加长300。
不知道是不是正解!欢迎来讨论!
回复
7楼
学习学习一下。。
回复
8楼
修改下基础底标高就可以。
回复
9楼
你的意思是室外地坪升高了30cm,是桩基础吗,是就加长。基础也可以加厚啊。
回复
10楼
绝对的正解!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
独基埋深是相对室内地坪,只要室内地坪标高不变就不改
回复