现有一小商品市场,设计院给出的设计方案为风机盘管加新风,问题是风机盘管有3000多个,是否合理?冷热源采取的是离心机,水系统为大温差,小流量,5度出水,13度回水的设计是否可行?图纸级说明包含在附件中,向各位高手请教,希望得到解答。
现有一小商品市场,设计院给出的设计方案为风机盘管加新风,问题是风机盘管有3000多个,是否合理?
冷热源采取的是离心机,水系统为大温差,小流量,5度出水,13度回水的设计是否可行?
图纸级说明包含在附件中,向各位高手请教,希望得到解答。
2楼
是不是都被隔开了呢?隔开就没有好办法了,只能每个区域单独送风,如果没有单独隔开或者说上面空间是联通的,可以采用泉空气系统,至少看这不会那么乱让人眼花
回复
3楼
小商品市场基本是不打隔断的,即使打了也不会到顶。而且小商品市场面积较大,如果可能应分内外区。因此使用全空气系统比较理想,冬季可使用室外新风做天然冷源为内区供冷,经济合理。如果要求不高可以使用大型的吊顶空调器加新风机组,这样造价可能比较便宜。个人感觉使用风机盘管不是很好。
回复
4楼
建筑类型决定平面分隔、转租等因素较多,分散设置是正确的。设计院考虑的是合理的~
回复
5楼
个人感觉用风机盘管不太合适,全新风也可以照顾到各个小商贩的私密空间。
回复
6楼
水环热泵系统
单层面积大、有内外区的项目,强烈推荐此系统。
回复
8楼
学习下
回复
9楼
风机盘管是最经济有效的,本事小商品市场的要求就不高,全空气的造价高,回风不好布置
建议楼主去小商品市场逛逛再设计
回复
10楼
谢谢各位大侠指点,去看过几个同类型的,基本都是全空气系统。
隔断不到顶,装这么多风机盘管,太麻烦了,
最大的好处就是没有风管,便宜。甲方就这么想的
回复
11楼
用独立风机盘管也未见得降低投资,但有个好处就是能保证每个档口所需求的温度;这么大的商场还是建议采用吊顶式风柜分区系统好。
这么大的系统,难道层间的水管用异程式效果好吗?改同程式管路吧
回复