某5层商业楼建筑高度28.0m,每层建筑面积3500 m2,自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s, 消防水池储存室内外消防用水。下列关于消防水池的设计中正确的—是( ) A.设一个消防水池,有效容积为540m3 B.设一个消防水池,有效容积为400m3C.设二个消防水池,每个水池的有效容积为270m3D.设二个消防水池,每个水池的有效容积为200m3原书解答:B为正确答案。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95) (2005年版)第3.0.1条、第7.2.2条、表7.2.2以及第7.3.3条,该建筑属于二类建筑中建筑高度不大于50m的 商业楼,其室内消火栓用水量为20L/s,室外消火栓用水量为20L/s,消火栓的火灾延续时间为 2h,自动喷水的火灾延续时间为1h,故其消防水池的有效容积应为。

某5层商业楼建筑高度28.0m,每层建筑面积3500 m2,自动喷水灭火系统的设计流量为30L/s, 消防水池储存室内外消防用水。下列关于消防水池的设计中正确的—是( )
A.设一个消防水池,有效容积为540m3
B.设一个消防水池,有效容积为400m3
C.设二个消防水池,每个水池的有效容积为270m3
D.设二个消防水池,每个水池的有效容积为200m3
原书解答:B为正确答案。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95) (2005年版)第3.0.1条、第7.2.2条、表7.2.2以及第7.3.3条,该建筑属于二类建筑中建筑高度不大于50m的 商业楼,其室内消火栓用水量为20L/s,室外消火栓用水量为20L/s,消火栓的火灾延续时间为 2h,自动喷水的火灾延续时间为1h,故其消防水池的有效容积应为。
V=20×3.6×2+20×3.6×2+30×3.6×1=396m3
自己算的和原书有几处不同。
1.该建筑属于 一类高于24m每层建筑面积超过1000平米商业楼
2.室内消火栓用水量为30L/s,室外消火栓用水量为30L/s
3.消火栓的火灾延续时间为3h,自动喷水的火灾延续时间为1h
这样算出的结果,选项中就没有了。主要的差别是该建筑到底是否一类建筑。请高手指教。
免费打赏
pockeygz
2011年08月04日 09:44:40
2楼
这个建筑应该属于二类建筑,规范中的规定是“24M以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2的商业楼……”属于一类建筑,注意是“24M以上部分”,本建筑最高层地面标高是22.4M,没有“24M以上部分”了,所以属于二类建筑。但其中有个问题是,从条文解释可以看出规范中的建筑分类表是修订过的,其中的修订部分就是“24M以上部分”这个内容,但是消火栓给水系统的用水量表中却没有进行相应的修订,应该是个失误。

[ 本帖最后由 pockeygz 于 2011-8-4 09:46 编辑 ]
回复
银杏白果
2011年08月04日 10:50:45
3楼
这22.4m是按照28m平分到5楼当中去,得出第5层地面高度为22.4m,是吗?经你一解释,我有些明白条文的意思了。不过商业楼的楼层很少是层高一致,大多是1-3层较高。这个题目出的不严谨。谢谢。
回复
银杏白果
2011年08月04日 11:05:34
4楼
选C。
根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95) (2005年版)第3.0.1条、第7.2.2条、表7.2.2以及第7.3.3条,这个建筑应该属于二类建筑,规范中的规定是“24M以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2的商业楼……”属于一类建筑,注意是“24M以上部分”,本建筑最高层地面标高是22.4M,没有“24M以上部分”了,所以属于二类建筑。其室内消火栓用水量为30L/s,室外消火栓用水量为30L/s,消火栓的火灾延续时间为2h,自动喷水的火灾延续时间为1h,故其消防水池的有效容积应为。
V=30×3.6×2+30×3.6×2+30×3.6×1=540m3
540 m3超过500,分两个。
回复
阿德
2011年08月04日 16:13:34
5楼
这好象是前两年的考试题,我当时也算不出答案
表7.2.2中的二类商业楼(小于50米)用水量为20l/s,而下一格中规定超过50米或每层面积超1000平方米的,用水量为30l/s-5L/S,表下注规定减5L/S,火灾时间应是3小时,喷淋时间1小时
V=25×3.6×3+25×3.6×3+30×3.6×1=648m3
没答案,
题目考点是表格下的注,结果出错题了
回复
阿德
2011年08月04日 16:24:38
6楼
消防用水量不是按一类、二类的标准来选的,而是有自己的标准,象二楼说的一样,一边改了,一边没改,其实不用管它是哪一类的
回复
pockeygz
2011年08月05日 09:32:13
7楼
本题的正确做法应该是:
1、建筑类型为<50m的二类商业楼,室、内外用水量均为20L/s。这里要注意两个问题,一是正如我前面所说,消火栓给水系统用水量表并非独立于建筑分类表,只要细心对比一下,两个表的分类依据应该是一样的,之所以用水量表没有修订,应该是个失误,否则用水量表中第二大列第3项就会和第三大列第2项产生冲突;二是下面的注,其说的是“<50m,超过20L/s”的可以减少5L/s,注意是”超过“,不是”不小于“,等同于表达式”<50m,>20L/s“,所以本题是不用减少的。
2、商业楼消火栓用水时间是3小时,不论等级,见7.3.3条。
3、V=20*3.6*3+20*3.6*3+30*3.6*1=540m3;分两个,每个270m3。
回复
yangwy2008
2011年08月05日 15:55:36
8楼
每层面积超1000平方米的,室内用水量30l/s,室外用水量30l/s,建筑高度小于50米,室内消火栓水量超过20L/S,所以室内外消火栓用水量均可减少5L/S(表下注),消火栓火灾延续时间3小时,喷淋1小时。
V=25×3.6×3+25×3.6×3+30×3.6×1=648m3
回复
银杏白果
2011年08月05日 23:05:20
9楼
各有各的答案!如果水量规定有失误,考试的时候还是要按条文来。我认为:
1.该建筑属于二类建筑,但每层建筑面积超过1000平米商业楼;
2.室内消火栓用水量为30L/s,室外消火栓用水量为30L/s,按规范可各减5L/s;
3.消火栓的火灾延续时间为3h,自动喷水的火灾延续时间为1h;
这样算的话,没答案哦。这可是死扣条文的结果。