请问各位,楼梯大家都是什么软件计算?是否考虑挠度和裂缝呢?我算个框架楼梯,活荷载4KN/m2,L=3780,150*270的踏步,H=2250,梯段板厚140,用探索者和世纪旗云算挠度都过不了,板厚要用到150,14@100的受力筋才够,请问各位高手是如何处理的呢?
请问各位,楼梯大家都是什么软件计算?是否考虑挠度和裂缝呢?
我算个框架楼梯,活荷载4KN/m2,L=3780,150*270的踏步,H=2250,梯段板厚140,用探索者和世纪旗云算挠度都过不了,板厚要用到150,14@100的受力筋才够,请问各位高手是如何处理的呢?
22楼
有争议和疑问才有进步和改进。
回复
23楼
这个要考虑的,因为它也是一种构件,所以就有这些规定。
回复
24楼
同意这位的说法
回复
25楼
要算的尤其是跨度大的板一定要算
回复
26楼
你所说的是砖混结构的楼梯,楼梯还有框架结构中的楼梯,框剪结构的楼梯,剪力墙结构中的楼梯等等,所述的加强措施是针对砖混结构的
回复
27楼
必须的
回复
28楼
最好计算一下
回复
29楼
不同意你的说法,不管什么结构形式里的楼梯,在地震发震后电梯不能使用的情况下,都是唯一的逃生与救援通道,加强措施一样适用于框架和框剪结构中的楼梯,当然,剪力墙结构中的楼梯间一般都做剪力墙筒,本身已经很强了。
回复
30楼
楼梯等 要比较注意挠度和裂缝的问题,挠度过不了就把梯板配筋加大,把板厚加厚也可以。。。
回复
31楼
挠度和裂缝是必须要算的,裂缝一般加大配筋差不多都能解决。但挠度则需要加大断面,此外按照简支梁的算法计算楼梯的挠度偏大(5/384),建议考虑支座效应。考虑方法如下:
当支座弯矩 Mmin=ql2/10 时,fmax=2.0ql4/(384EI),即“挠度系数”取“2.0/384”;
当支座弯矩 Mmin=ql2/12 时,fmax=2.27ql4/(384EI),即“挠度系数”取“2.27/384”;
当支座弯矩 Mmin=ql2/20 时,fmax=3.0ql4/(384EI),即“挠度系数”取“3.0/384”;
当支座弯矩 Mmin=ql2/24 时,fmax=3.24ql4/(384EI),即“挠度系数”取“3.24/384”;
当支座弯矩 Mmin=ql2/40 时,fmax=3.8ql4/(384EI),即“挠度系数”取“3.8/384”。
回复