在建造变配电所时,在房子2层要放,35kV高压柜,电容器柜等等时,其楼板强度,应该怎么确定。。 一般楼板应该做多少厚度的? 有知道的吗?

在建造变配电所时,在房子2层要放,35kV高压柜,电容器柜等等时,其楼板强度,应该怎么确定。。
一般楼板应该做多少厚度的?
有知道的吗?
hhsscc
2006年06月07日 11:28:36
2楼

根据柜重,由土建设计定
回复
demon_flash
2006年06月07日 11:51:52
3楼
土建设计定, 但很少见配电房设计在 2层的,一般在地下层,没地下的在一层
回复
tcchezhong
2006年06月07日 12:33:45
4楼
柜体的:基础上的线荷载,500KG/M。冲击荷载,1000KG/台。
柜前的:面荷载,250KG/M2;搬运活荷1000KG/M2。
柜后的:面荷载,250KG/M2。(考虑搬运的话,同柜前)。
回复
jerryoap
2006年06月07日 12:34:58
5楼
由电专业将柜的重量提供给结构专业,结构专业会算出楼板的载荷的。
回复
dsy123456
2006年06月07日 14:13:54
6楼


适合KYN61-40.5柜型吗?
回复