关于二次回风的讨论
020he
020he Lv.7
2011年08月03日 11:42:10
只看楼主

对要求恒温恒湿的场所来说,二次回风能够节能。但是是不是所有恒温恒湿空调都能做到二次回风呢?我有一个医院的项目,三个Ⅲ级手术室共用一台恒温恒湿机组。送风量7000m3/h,新风量2400m3/h,经过画图,发现采用二次回风的话,新风+一次风量不到2000,不能进行二次回风设计。不知道同行们有没遇到这样的情况,还有什么情况下是不能进行二次回风设计的,大家讨论下。

2011年08月03日 13:44:50
2楼
回复
koclic
2011年08月07日 23:57:11
3楼
你错了,此种情况不是说不能进行设计,而是二次回风的再热量仍不能达到你要求的送风温差,需要补充电加热或者热盘管。
还有一次回风+新风不到2000?意思就是计算出来的二次回风量大于总回风量??
这样你就只处理新风,二次回风回全部回风,再补充电加热,此种应该能达到设计要求。
回复
020he
2011年08月08日 22:02:21
4楼

看了2楼提供的资料,认识到自己设计中犯的错误,感谢了。
回复