急啊!四层结构框排架!
shevchenkogdr
2011年08月03日 10:13:05
只看楼主

本人现有一个钢结构框排架结构,计算时按有侧移框架来计算,这样一来顶层的排架柱的长细比就无法通过。想通过架支撑来满足要求,但又有点疑惑,这个支撑是在平面内设置呢!还是平面外!从规范里看不出来。

本人现有一个钢结构框排架结构,计算时按有侧移框架来计算,这样一来顶层的排架柱的长细比就无法通过。想通过架支撑来满足要求,但又有点疑惑,这个支撑是在平面内设置呢!还是平面外!从规范里看不出来。
免费打赏
shevchenkogdr
2011年08月03日 10:13:21
2楼
自己先顶一下!
回复
shevchenkogdr
2011年08月03日 10:13:44
3楼
请大家帮帮小弟。
回复
shevchenkogdr
2011年08月03日 10:34:21
4楼
顶层排架柱到底该不该按框架来计算,还是可以用单层排架柱的计算长度.......
回复
五月风川
2011年08月05日 12:27:10
5楼
不是很理解你说的框排架是什么意思,下面三层是框架顶层是排架?
回复
allin
2011年08月05日 13:34:09
6楼
一般是柱截面对应的回转半径大的那一个主轴所在的平面的长细比不够。
回复
maxitweber
2011年08月05日 20:23:35
7楼
当然应该在平面内设置咯。

轴向力作用下,杆端如有较大相对侧移则会在杆内产生附加弯矩,对杆的稳定有不利影响,这是设置这个选项的主要目的。设置平面内支撑可以减少侧移,从而抵消这部分的不利影响。
回复
shevchenkogdr
2011年08月15日 13:40:10
8楼
是你说的这样子的!
回复
shevchenkogdr
2011年08月15日 13:42:17
9楼
谢谢你的答复,不过我早就搞明白了!确实应该在平面内加支撑!平面外加支撑只对平面外的计算长度起作用!
回复
w13833710189
2011年08月19日 16:22:48
10楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复

相关推荐

APP内打开