求助单层、单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑
aesky02
aesky02 Lv.5
2011年08月02日 20:57:46
只看楼主

求助单层、单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑,该怎么布置结构平面?不带吊车的屋面排水 怎么考虑?高人们指点

求助单层、单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑,该怎么布置结构平面?
不带吊车的
屋面排水 怎么考虑?
高人们指点
免费打赏
allin
2011年08月05日 12:36:06
22楼
你好,因为最小轮压Pmin是可以用最大轮压、吊车额定起重量和吊车总重计算得出的。
详见钢结构设计手册第三版上册P86页,式5-3。
回复
ruier0802
2011年08月05日 12:39:17
23楼
建议做成单层钢框架,纵横向都用钢梁连接,柱脚用刚接。
回复
jgsj_1130
2011年08月05日 15:24:51
24楼
不设柱撑很难保证刚架的纵向刚度,就像楼上各位说的把屋面的那道系杆改为钢梁与柱子连接,纵向就相当于框架了,这样对刚架的整体稳定性好。
至于排水好处理,内排、外排都行。
回复
maxitweber
2011年08月05日 19:40:38
25楼
从抗侧力的角度讲,或者还可以选择在端部增加几根抗风柱,然后相应在屋盖中增加横向水平支撑。将侧向风荷载传递至屋盖平面桁架。
当然,钢架柱的平面外稳定应计算是否满足。
回复
aesky02
2011年08月06日 08:41:04
26楼
感谢详细回复,很有道理!
对于不能设置柱间支撑,确实是建筑上的窗洞要求不允许,柱间墙体全部采用非承重空心砖砌筑留窗洞。
如果柱子全部采用H型钢,结构的纵向荷载将全部由钢柱的弱轴承担,假如结构纵向按照框架设计,满足风荷载,地震作用计算要求,这样的话这个结构是不是就安全了?只是这样的话,结构就成了横向像门刚,纵向像框架~~
有没有更好的设计思路?
回复
aesky02
2011年08月06日 08:44:29
27楼
其实,结构的纵向荷载非常小,H型柱弱轴方向都完全可以承担,就是感觉有点不合适,有师傅说不能考虑H型钢柱弱轴方向的承载能力,我就不会了~~
回复
aesky02
2011年08月06日 08:46:42
28楼
双向刚架可以采用H型钢柱吗?
双向刚架不就跟框架一样了吗?
回复
ghost928
2011年08月06日 09:22:15
29楼
前来学习了。呵呵
回复
wzb758ap
2011年08月06日 14:47:00
30楼
可以做成纵向钢框架
回复
xiaosunstruc
2011年08月06日 15:46:10
31楼
上面很多人都已经给出了答案,做钢框架!
单层厂房,设柱间支撑,是排架结构的布置方法,排架纵向由系杆和支撑连接,起到传递纵向水平荷载和形成一个几何不变体系的作用。排架不分钢结构还是钢筋混凝土结构,同样框架也不分钢结构和混凝土结构,你这个做钢框架,就好比做一个单层的混凝土框架一样,没什么不好理解的。