请教水厂加氯间配电,有了液氯吸收装置,还需要令配通风装置吗。
请教水厂加氯间配电,有了液氯吸收装置,还需要令配通风装置吗。
2楼
谁来给说说啊
回复
3楼
通风和环保问题,由暖通专业做(计算),电气专业无法独立配电气,电气只是给暖通的设备配电。
回复
4楼
区管说的对,工艺上的事由相关工艺专业决定,电气专业只负责电气设计。现在有一个不好的风气就是许多应该由工艺定的事让电气自己猜着做。
回复
5楼
一般还是要有通风的。
这个通风的作用是,正常没漏氯时,人要入氯库,先开风机换一下气,再进去,里面的空气会舒服很多。换完气后要把风口关上。
回复
6楼
我在水厂工作过,有了漏氯吸收装置,还是需要通风装置的,漏氯吸收装置只有在发生事故时才会启动,平时通风还是靠排风扇。
回复