一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
12楼
估计是变压器合闸涌流造成,重新整定速断保护定值。
回复
13楼
若是保护动作跳闸了,那应是过流,应是变压器涌流造成的h,重新整定定值即可。联系我可以帮你整定定值。ttp://bbs.co188.com/content/2100_3558972_1.html?spreaduser=moerdaoga99
回复
14楼
关注中,楼主说详细些。
回复
15楼
最好看一下综保屏上的显示,是什么原因跳的,或是哪个保护动作。估计是定值调小了,重新调整定值试下。
回复
16楼
呵呵,过流信号显示多少A?继保过流设置电流是多少?时间是多久?
估计得重新设置过流参数了、
回复
17楼
有碰过类似情况,整定值问题
回复
18楼
回复
19楼
线路上最好先进行一下母线充电试验,确认母线没有问题,至于变压器合闸涌流,我认为不会在母线送电时,变压器同时也投运吧。
回复
20楼
过流整定值是否根据供电局下达的定值设定?
回复
21楼
你是不是带负荷送电,再看是不是有容性负荷,比如长电缆等,如果是这样只有分段才能送出