一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?

一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
免费打赏
zhaokc
2011年08月05日 17:27:12
12楼
估计是变压器合闸涌流造成,重新整定速断保护定值。
回复
moerdaoga99
2011年08月05日 17:37:54
13楼
若是保护动作跳闸了,那应是过流,应是变压器涌流造成的h,重新整定定值即可。联系我可以帮你整定定值。ttp://bbs.co188.com/content/2100_3558972_1.html?spreaduser=moerdaoga99
回复
fanhaixiang
2011年08月05日 19:38:49
14楼
关注中,楼主说详细些。
回复
baoshiwan
2011年08月05日 19:49:48
15楼
最好看一下综保屏上的显示,是什么原因跳的,或是哪个保护动作。估计是定值调小了,重新调整定值试下。
回复
wysh
2011年08月05日 20:08:43
16楼

呵呵,过流信号显示多少A?继保过流设置电流是多少?时间是多久?
估计得重新设置过流参数了、
回复
youmeyer
2011年08月06日 08:17:48
17楼
有碰过类似情况,整定值问题
回复
yaojinbei
2011年08月06日 09:56:41
18楼
修改保护定值:根据现场负荷情况,改变电流值的大小;根据启动时间的长短,修改保护动作时间的大小
回复
cxr1999
2011年08月06日 09:57:40
19楼
线路上最好先进行一下母线充电试验,确认母线没有问题,至于变压器合闸涌流,我认为不会在母线送电时,变压器同时也投运吧。
回复
my8071
2011年08月06日 10:16:19
20楼
过流整定值是否根据供电局下达的定值设定?
回复
zhengkaihua
2011年08月06日 11:17:22
21楼
你是不是带负荷送电,再看是不是有容性负荷,比如长电缆等,如果是这样只有分段才能送出