一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
2楼
送电是自上往下送,为什么“线路分段(断)后可以送出”?是指带负荷送会跳?
回复
3楼
一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
----------------------------
送电后开关跳闸,综保显示什么原因跳闸?估计是变压器涌流造成的。
回复
4楼
该线路中间装了一组开关,即拉开中间的开关后,可以将前半部分送出,然后可以合上线路中间的开关,带上线路后半部分的负荷,线路运行正常。如果说是励磁涌流的作用,但该线路不长,所带的配电变压器也不多。
回复
5楼
变压器的涌流可以达到变压器额定电流的6-8倍,如果变压器多,该柜的参数设定(电流、时间)不合适的话,足以让继保动作了。
楼主还没有回答综保显示是什么原因跳闸呢
回复
6楼
如果是因为变压器涌流造成的,该如何解决呢
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
保护跳闸,看一下保护定值是否合适。
回复
11楼
线路跳闸发过流信号
回复