为什么要这样接线?
asmdl
asmdl Lv.12
2011年08月02日 16:39:59
只看楼主

这是一张默勒(Moeller)公司的图纸, 请教高手们:为什么图纸中一条线要过断路器Q2(图中红色框)的三个极,这有什么作用吗?

这是一张默勒(Moeller)公司的图纸,

请教高手们:为什么图纸中一条线要过断路器Q2(图中红色框)的三个极,这有什么作用吗?

4567.JPG

4567.JPG

免费打赏
乐天熊
2011年08月02日 16:52:13
2楼
把一个三相保护的开关简单的改成单相保护了...
一般出线有要求的回路会用这种接法...有时候要求单相出线..开关三相,就可选用此种接法..
回复
dylan3940
2011年08月02日 17:23:18
3楼
不太懂,斗胆说一句,是不是考虑设备电气参数问题,比如限流或者分压,直接接一路会不会烧了
回复
yql_wlmq
2011年08月02日 19:44:43
4楼
没必要这么接,这么接最多就是不了让三项电流同时作用于过流保护。不过,我认为没必要。
回复
wysh
2011年08月02日 20:13:20
5楼
看不懂,真的。。。。。。
回复
zengxiaofei533
2011年08月05日 11:35:44
6楼
等待高手解答。
回复
lingxuct
2011年08月05日 15:49:38
7楼
好象画得线路是短路的,不知道为什么这样。
回复
hwc_wy
2011年08月06日 11:35:34
8楼
没见过这么用的,这样就能起到更好的保护做用么,
回复
dianqipanli
2011年08月06日 19:50:40
9楼
应该没有什么用,本来一组接点就可以,多用了两组进行串联;接点越多工作越不可靠。
回复
majiasigongzi
2011年08月07日 14:26:15
10楼
他是为了让热保护起到更安全的作用
回复
sxx83117
2011年08月09日 09:46:37
11楼
没必要这样接!只接一相就可以了