《基础规范》8.5.17条,柱对承台冲切,冲切破坏锥体应采用自柱边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线构成的锥体,锥体与承台底面的夹角不小于45度;请问是不是可以理解为,首先考虑连接柱边与桩顶边缘的冲切,如果连线角度大于45度,则按此进行验算,如小于45度,则按45度做斜线进行验算啊?做一道模拟题的时候答案直接从柱边做45度斜线,然后算冲切力的时候扣除锥体里的桩反力,但是如果按照规范理解,是柱边与桩边连线的话,则不用扣除桩顶反力,很困惑啊??有没有高手指点下。。。
《基础规范》8.5.17条,柱对承台冲切,冲切破坏锥体应采用自柱边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线构成的锥体,锥体与承台底面的夹角不小于45度;请问是不是可以理解为,首先考虑连接柱边与桩顶边缘的冲切,如果连线角度大于45度,则按此进行验算,如小于45度,则按45度做斜线进行验算啊?做一道模拟题的时候答案直接从柱边做45度斜线,然后算冲切力的时候扣除锥体里的桩反力,但是如果按照规范理解,是柱边与桩边连线的话,则不用扣除桩顶反力,很困惑啊??有没有高手指点下。。。
2楼
学习中
回复
3楼
亏得楼主提这个问题
我原来理解错了
[
本帖最后由 sceptic 于 2011-8-4 10:18 编辑 ]
回复
4楼
楼上,规范里标注的是柱边与桩边连线大于等于45度啊,如果连线小于45度就不能连桩边,而是从柱边做45度斜线交到承台底边了吧。。。期待高手解惑啊
回复
5楼
再次学习
[
本帖最后由 sceptic 于 2011-8-4 10:19 编辑 ]
回复
6楼
这个我也有些疑惑,不过赞同你的第一种理解
回复
7楼
楼主的理解是对的呀!模拟题的在锥体中的桩反力肯定要扣除,他的意思是不是柱到再往外一排桩边连线小于45度,所以才画45度线计算的
回复
8楼
从构造和规范来年感方面考虑
回复
9楼
我觉得要先判断柱子冲切还是桩冲切,若柱边与桩边连线大于45度,则按此计算,若小于45度,按45度考虑
回复
10楼
根据冲切破坏试验,当柱边与桩边的连线大于等于45°时,即沿该截面破坏,当小于45°时,也是沿45°截面破坏(即柱边与承台底的连线)
所谓扣除的基桩反力,是指破坏锥体内的桩(即柱边与桩边连线围起来的面积范围内的桩)的反力
回复
11楼
冲切锥体斜面与承台底面的夹角取45度,扣除锥体内桩反力,这是《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)之前较旧规范的计算方法。
94版桩基规范的一个改进,就是受冲切承载力计算公式引入了与冲跨比有关的冲切系数α,应计算夹角大于45度的情形。
当夹角不大于45度时,冲跨比为1.0、冲切系数为0.6,与旧规范衔接。
如果模拟题的答案“直接从柱边做45度斜线,然后算冲切力的时候扣除锥体里的桩反力”,不符合新规范要求。
回复