本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;有哪位大侠给指条明路。谢谢

本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;
有哪位大侠给指条明路。谢谢
免费打赏
caoxiaojin
2011年08月03日 20:48:58
42楼
导线过细,更换导线
回复
gaojing54321
2011年08月03日 21:11:52
43楼
回复
cudayingting
2011年08月03日 21:49:48
44楼
建议使用排除法1、把亮的灯摘下,然后试试不亮的灯2、检查灯具接线是否良好3分成两回路4检查末端电压降有多少
回复
wqsabb
2011年08月03日 21:55:42
45楼
在不考虑线路长度的情况下,至少使用4平方BV线,线太细,压降大,末端电压低,金卤灯功率因数低,没有补偿电容。
有两个办法1、灯具加补偿电容,需测算电容大小2、按要求更换4或6平方电线。
回复
lmztumuzaixian
2011年08月03日 21:58:15
46楼
你测一下不亮的那些灯的实际电压,
回复
topboy008
2011年08月03日 22:20:26
47楼
个人建议用4平方的线,一个150w10个就是1.5KW,金属卤花物灯具的电压降很大,应该是电压达不到要求
回复
markmaili
2011年08月03日 23:18:16
48楼
补偿,电压损失太大了。
回复
engsimon
2011年08月03日 23:53:41
49楼
i不满足电压降。更换电线或改成两回路控制。
回复
yudert
2011年08月04日 05:38:33
50楼
单回路灯具数量过多,规范要求应不超过4个。
回复
cheng-snksh
2011年08月04日 07:38:18