本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;有哪位大侠给指条明路。谢谢
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;
有哪位大侠给指条明路。谢谢
52楼
先测量一下不亮的等上电压啊。光说灯都不知道一共跨度有多长啊
回复
53楼
不要串接,把几个灯并起来就没问题了,试试吧!
回复
54楼
学习 坐等结果吧 楼主应该试过上面说的换灯泡这些方法吧,电压应该先测量一下,看看楼上几楼说的对不对,再往下分析
回复
55楼
待业大四学生 感谢大家宝贵经验
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
57楼
如果其他几盏灯是微亮才是压降的问题
但这种可能性比较小
如果是根本不亮
肯定是接线的问题
复查接线问题
肯定会发现问题所在的
回复
58楼
回复
59楼
我认为2。5平方的线够了,你可以先看一下亮的灯是否有用,如果有用的话那就量一下不亮的地方的压降,看是否电压达不到标准。
回复
60楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
补偿的问题吧,一般金属卤化物灯具都是会自带补偿,补偿前的功率因数为0.5,电流必然会很大,补偿后为0.9,电流就下来了。
还有,照明规范中7.3.2讲到:照明配电线路应按负荷计算电流和灯端允许电压值选择导线截面。。导线截面你也得考虑。。
因为你没有给出你这十个灯距离有多远。。
回复
61楼
10A的开关没跳闸,大家好好想想,是补偿不够吗?
回复