【求助】同一个回路的灯不能全部启动起来,怎么回事?
anmy913
anmy913 Lv.4
2011年08月02日 11:54:42
只看楼主

本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;有哪位大侠给指条明路。谢谢

本人做一个仓库,用的150W金卤灯光源,最多的一个回路带了10个灯,可是现在启动的时候只有5、6个灯亮,不能全部亮,是什么原因。导线选的是2.5的,回路空开10A的。我想到的原因:1:2.5的导线小了;2:灯具补偿不合格;
有哪位大侠给指条明路。谢谢
免费打赏
laohuang168
2011年08月03日 15:52:05
32楼

那些已亮的完成启动之后呢?
回复
whatr
2011年08月03日 15:55:45
33楼
你少控制几个吧。。。。1路10个控制面积大了些
回复
laohuang168
2011年08月03日 15:58:24
34楼

如果是因启动电流过大,造成电压降过大,使末端的灯因电压过低不能正常启动,那前端的灯启动完成之后呢?电流回落,压降减少,那末端的灯应该陆续启动才对。
回复
laohuang168
2011年08月03日 16:22:27
35楼
1500W的负荷,电流8A都不到(功率因数0.9),2.5的线无论如何都不能算小了。个人认为不可能是压降过大造成的,灯具本身的问题是有可能,但个人认为最有可能的还是接线上出现问题的可能性最大,一个复接点接触不良(L线、N线),后续的灯将全部受到影响。
回复
lzzhao
2011年08月03日 17:03:45
36楼
应该是接线的问题,查一下吧。
回复
shanxilushan7788
2011年08月03日 17:34:00
37楼
把亮的全拆下来 试不亮的 就能看是不是压降不够
回复
xukaianna
2011年08月03日 17:40:33
38楼
一步一步来,先看灯有问题吗,然后看线路,最后查压降。
回复
dongge6666
2011年08月03日 17:47:25
39楼
应该是接线有错误。
回复
echizenace
2011年08月03日 18:47:28
40楼

选用功率因数高点的,再补偿一下就应该可以了吧
回复
luchengwen2000
2011年08月03日 20:40:25
41楼
建议大家在回帖之前先认真考虑一下,一个仓库,室内吧,怎么会想到电压降这么远去了呢
回复

相关推荐

APP内打开