【请教】关于家庭入线总开关的承载A数选择
f20gdmm
f20gdmm Lv.2
2011年08月02日 10:47:19
来自于继电保护
只看楼主

进来的总电源线是 4mm2 的总开关好像很多人推荐用60A的,我查了一下 4mm2 的线安全承载电流是30A。如果选60A,那线都烧了开关也还没跳闸阿。请各位指教,谢谢![ 本帖最后由 f20gdmm 于 2011-8-2 17:52 编辑 ]

进来的总电源线是 4mm2 的总开关好像很多人推荐用60A的,我查了一下 4mm2 的线安全承载电流是30A。如果选60A,那线都烧了开关也还没跳闸阿。请各位指教,谢谢!

[ 本帖最后由 f20gdmm 于 2011-8-2 17:52 编辑 ]
免费打赏
baobao1003
2011年08月03日 16:26:55
12楼
回复
lt19880505
2011年08月03日 16:30:14
13楼
很好,学习了!
回复
luxiferz
2011年08月03日 16:43:41
14楼
同楼上,4平方的太细了。现在都用10的。40A断路器。可以保证线不烧毁。
回复
qq308552452
2011年08月03日 17:04:15
15楼
首先自己换10 MM2-16MM2 的铜线,然后用63A的空开。 电气化时代4平方线远远不够。 迟早会烧
回复
dovekk
2011年08月03日 17:12:12
16楼
最小都要用10m㎡的线,光是柜机或厨房插座都是4m㎡的线的,总进线怎么能用4
回复
wyf2017
2011年08月03日 19:49:11
17楼
4mm2的线细了 因该用10mm2的
回复
sbfmpl
2011年08月03日 20:24:40
18楼
学习学习。。。
回复
f20gdmm
2011年08月04日 01:06:54
19楼



感谢指导,这里有个问题请指导:进入插座的线是 4mm2,所有开关独立一个回路,那就是用两条 4mm2的线(L和N)把所有开关并联起来。一条 4mm2的线要插入插座的接线孔好像不剪掉部分线都是插不入的,更别说还要从这个开关把线引到下一个开关,也就是说插座一个接线孔要插入 8mm2的线,咋整啊?
回复
gabgyso
2011年08月04日 10:08:55
20楼
路过
回复
yutaolion
2011年08月04日 10:52:03
21楼
很好,学习了!