进来的总电源线是 4mm2 的总开关好像很多人推荐用60A的,我查了一下 4mm2 的线安全承载电流是30A。如果选60A,那线都烧了开关也还没跳闸阿。请各位指教,谢谢![ 本帖最后由 f20gdmm 于 2011-8-2 17:52 编辑 ]

进来的总电源线是 4mm2 的总开关好像很多人推荐用60A的,我查了一下 4mm2 的线安全承载电流是30A。如果选60A,那线都烧了开关也还没跳闸阿。请各位指教,谢谢!

[ 本帖最后由 f20gdmm 于 2011-8-2 17:52 编辑 ]
免费打赏
f20gdmm
2011年08月02日 17:52:42
2楼
求师傅指教!
回复
jiangbo88
2011年08月03日 09:34:17
3楼
进线太细,应该改为10平方,用40A就可以了。
回复
zhen3433
2011年08月03日 10:16:57
4楼
住宅电源进线都是用10平方的 了
回复
yang960245422
2011年08月03日 14:09:50
5楼
要看一下线的承载电流,应该是多大的空开配多大的线,
回复
逍遥翁
2011年08月03日 14:11:37
6楼
32A的空气开关足够了,
回复
w260091067
2011年08月03日 14:11:46
7楼
住宅进线必须是10MM的怎么可能是4,胡闹
回复
chen8660
2011年08月03日 14:57:51
8楼
4mm2 r的40A没事
回复
dxianyun
2011年08月03日 15:08:08
9楼
一般家庭都是考虑在6KW,额定电流也就在近30A,总开关放大1.25倍,用40A的自动空开就可以了
回复
dongjinzhou
2011年08月03日 15:21:06
10楼
标准住宅入户电线至少10mm2,住宅100平方米以下可用单相供电,住宅100平方米以上用三相供电。套间出租房可用6mm2以上单相电线供电,空调至少用4mm2电线供电,标准住宅的插座电线至少都得用4mm2,入户电线用4mm2当然太小了,进入开关用底座型类别63A的,用6mm2电线入户的用整定电流25A的开关,用10mm2电线入户的用整定电流32A的开关,开关和电线是搭配不可以乱用。
4mm2电线虽然安全承载电流是30A,可是户内的空调用线都要4mm2电线,入户电线至少得选高一级,还有别人推荐的60A,指的是底座型类别最高电流60A级底座吧,TCL是63A的。
回复
青岛誓言
2011年08月03日 16:10:17
11楼
十楼说的很详细,顶一个!
回复