正压送风机与风道是如何连接
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年06月06日 11:13:05
只看楼主

正压送风机与风道是如何连接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm

正压送风机与风道是如何连接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm
免费打赏
wht.66
2006年06月21日 20:16:49
12楼
呵呵,不是的~我的工程在北京呢~
回复
wl131488
2006年06月22日 08:25:31
13楼

其实我的意思是想说你们的施工很好,很标准。
回复
zhangqinzq10240512
2006年07月28日 10:44:12
14楼
我以前也没有看到过,现在刚好需要就来这里找了,感觉真好,一下子清晰了不少呢
回复
twt_lc@co163
2006年07月31日 10:28:17
15楼
哈哈~~ 小雨儿的也没设防护网~~
回复
wl131488
2006年07月31日 13:59:24
16楼

没有仔细看吧,有防护网的。
回复
ahzry1111
2006年08月03日 02:19:50
17楼
很清楚的,辛苦了。以后还是要向前辈学习的。呵呵
回复
torlon
2007年01月02日 16:33:28
18楼
8楼的做很规范啊。小兵啊,你的可不规范啊。没有加装钢丝网啊。这个在91SB上可是明确要求啊。
回复
seaocea
2009年08月27日 16:12:54
19楼
长见识啦,真谢谢啊
回复
maxzhs
2009年09月04日 08:47:12
20楼
2楼的图没有金属防护网很危险啊
回复
liran2010
2009年09月24日 21:19:07
21楼
2楼的图纸中的问题:1.防火阀离墙>200;2.防火阀未设置支架;3.帆布软接做变径使用;4.风机出口无防鸟网。