HTF 可否作为正压送风机?
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2011年08月02日 08:37:12
来自于通风排烟
只看楼主

各位,请教个问题:经常会看见图纸上正压送风机用HTF-I型的,结果昨天有人提出说这个设备用作排烟是可以,但作为正压送风不合适?求教是否有这个说法?

各位,请教个问题:经常会看见图纸上正压送风机用HTF-I型的,结果昨天有人提出说这个设备用作排烟是可以,但作为正压送风不合适?求教是否有这个说法?
免费打赏
sxhmgh
2011年08月02日 09:34:59
2楼
它耐高温满足排烟要求,但正压送风不需要这么高的要求
回复
rainbowlv138
2011年08月02日 12:25:57
3楼
当然可以!很多项目都是用作补风机的
回复
szdingo
2011年08月03日 15:13:40
4楼
可以的!HTF是消防风机啊,加压送风也是属于消防类的啊!
回复
121315625
2011年08月03日 16:19:48
5楼
可以,我一般也是用这类风机作为正压送风机的。
回复
xuzechen826
2011年08月10日 17:10:26
6楼
作送风应该是浪费了·
回复
jiangdan0323
2011年08月17日 18:07:02
7楼
可以的
设计用过
回复
qiqian_1985
2011年08月18日 15:50:27
8楼
学习了
回复
yellow--yy
2011年08月20日 22:09:51
9楼
呵呵,学习了,我也正在做正压送风的设计,参考一下
回复
二虎
2011年08月21日 23:09:59
10楼
在地下室做正压送风的时候,我会选用HTF系列的

室外基本都是SWF系列的
回复
叶子想飞
2011年08月23日 11:19:45
11楼
明显的可以啊。。。。
回复