各位,请教个问题:经常会看见图纸上正压送风机用HTF-I型的,结果昨天有人提出说这个设备用作排烟是可以,但作为正压送风不合适?求教是否有这个说法?
各位,请教个问题:经常会看见图纸上正压送风机用HTF-I型的,结果昨天有人提出说这个设备用作排烟是可以,但作为正压送风不合适?求教是否有这个说法?
2楼
它耐高温满足排烟要求,但正压送风不需要这么高的要求
回复
3楼
当然可以!很多项目都是用作补风机的
回复
4楼
可以的!HTF是消防风机啊,加压送风也是属于消防类的啊!
回复
5楼
可以,我一般也是用这类风机作为正压送风机的。
回复
6楼
作送风应该是浪费了·
回复
7楼
可以的
设计用过
回复
8楼
回复
9楼
呵呵,学习了,我也正在做正压送风的设计,参考一下
回复
10楼
在地下室做正压送风的时候,我会选用HTF系列的
室外基本都是SWF系列的
回复
11楼
明显的可以啊。。。。
回复