混凝土水池如消防水池的液位计安装要不要预留个套管?也就是说要不要跟结构的提个套管条件?
混凝土水池如消防水池的液位计安装要不要预留个套管?也就是说要不要跟结构的提个套管条件?
2楼
要的,虽然以后安装液位计是在水箱上部,但混凝土壁不好处理,最好留管
回复
3楼
需要水泵房预留到消防水池旁
回复
4楼
看来那还是要在人孔边上留个套管了。
还有个问题,消防水池的液位计是算在消防火警的设备里还是楼控设备里?
也就是招标、安装之类的归在哪部分里?
回复
5楼
按照老的91SB3-给,玻璃管水位计最长1300mm,超过长度要做2个,也就是预埋4根套管,水池现在也是这样做吗?另外图集里的“(D30X3)是多大的管,预留多大的套管呢?
回复
6楼
留套管当然好,要是没留,则要将控制仪设在水池检修人孔处。
回复