消防水池的液位计安装要不要留套管?
crazyboy
crazyboy Lv.12
2006年06月06日 10:50:17
来自于防雷减灾
只看楼主

混凝土水池如消防水池的液位计安装要不要预留个套管?也就是说要不要跟结构的提个套管条件?

混凝土水池如消防水池的液位计安装要不要预留个套管?也就是说要不要跟结构的提个套管条件?
免费打赏
zhh_1977
2006年06月06日 11:53:59
2楼
要的,虽然以后安装液位计是在水箱上部,但混凝土壁不好处理,最好留管
回复
加肥猫
2006年06月06日 17:58:44
3楼
需要水泵房预留到消防水池旁
回复
crazyboy
2006年06月10日 23:53:28
4楼
看来那还是要在人孔边上留个套管了。
还有个问题,消防水池的液位计是算在消防火警的设备里还是楼控设备里?
也就是招标、安装之类的归在哪部分里?
回复
pang-er
2009年05月07日 13:49:42
5楼
按照老的91SB3-给,玻璃管水位计最长1300mm,超过长度要做2个,也就是预埋4根套管,水池现在也是这样做吗?另外图集里的“(D30X3)是多大的管,预留多大的套管呢?
回复
zcliang_007
2009年05月23日 16:59:48
6楼
留套管当然好,要是没留,则要将控制仪设在水池检修人孔处。
回复

相关推荐

APP内打开