一般的框架的独立柱基都有柱墩和地梁,图集上的要求是搭接或者焊接位置在嵌固部位的1/3处,问题就来了,1/3是指柱墩到地梁之间的距离的1/3.还是指地梁到1层梁的1/3?,谢谢
一般的框架的独立柱基都有柱墩和地梁,图集上的要求是搭接或者焊接位置在嵌固部位的1/3处,问题就来了,1/3是指柱墩到地梁之间的距离的1/3.还是指地梁到1层梁的1/3?,谢谢
2楼
可以咨询本图设计人员。
嵌固端位置的选取与基础的型式和埋深相关连,一般情况选取在基础的顶面。
设计嵌固端部位选取的原则
1、嵌固端部位必须在满足基础有效埋置深度或可靠埋置深度的前提下选取,其位置可在基础顶面也可以高于基础顶面。
2、嵌固端部位选取高于基础顶面时,其选取的位置应接合室内地沟布置和埋深情况不宜高出室外地面。若高出室外地面,其高差不得大于所设边梁的梁高。且必须使嵌固部位的下部和基础之间有不超过一层的完整的框架结构体系,并在地震作用下保持弹性工作状态。
3、嵌固部位下部和基础之间的框架结构体系应有足够的承载力和侧向刚度,能够抵抗上部框架结构在嵌固部位产生的嵌固端弯矩、剪力和轴力的作用。避免柱塑性铰向下转移。
回复
3楼
回答的很细致,谢谢你,
回复
5楼
1/3不是指柱墩到地梁之间的距离的1/3.
而是指基础顶面到2层结构梁底面的高度的1/3以上,1/3以内是柱箍筋加密区域,柱纵向钢筋还不宜连接。
回复
6楼
嵌固端是由设计人员来定的,但具体的选择在图纸中也是不会给出的,相信如果站在施工脚度来考虑这个问题,柱纵筋一般是不会在嵌固端进行连接的.
回复
7楼
!
很好
回复
8楼
可以到网上查查啊
回复
9楼
假如有地梁就是指地梁到二层梁底的1/3。
回复
10楼
有时图集上的问题也不太清楚,就如剪力墙水平筋与暗柱相交处,就没说清,不如是剪力墙水平筋是在暗柱主筋外侧还是在内侧,这个问题还以总监理争议过。
那位高手来定论一下?
回复
11楼
好东西,学习中
回复
12楼
感谢大家的讨论,学到了很多东西,尤其二楼的回答很翔实,谢谢
回复