1 制图规则部分 串联设计施工,规范设计出图,便于施工速度;2 构造详图部分 给出标准构造,解释完善设计规范条款,简化设计图纸,施工也有章可循。 下面是本人小结的,比较马虎,但是基本的思路出来了: 表1.101图集构造详图中的规范出处粗略小结
串联设计施工,规范设计出图,便于施工速度;
2 构造详图部分
给出标准构造,解释完善设计规范条款,简化设计图纸,施工也有章可循。
下面是本人小结的,比较马虎,但是基本的思路出来了:
表1.101图集构造详图中的规范出处粗略小结
101页码
|
图集名称
|
规范出处
|
53
|
受拉钢筋的基本锚固长度
|
混规8.3.1
|
受拉钢筋锚固长度、抗震锚固长度
|
混规8.3.1、11.1.7
|
|
受拉钢筋锚固长度修正系数
|
混规8.3.1
|
|
54
|
混凝土结构的环境类别
|
混规3.5.2
|
混凝土保护层的最小厚度
|
混规8.2.1
|
|
纵向受力钢筋搭接区箍筋构造
|
混规8.3.1、8.4.6
|
|
55
|
纵向钢筋弯钩与机械锚固形式
|
混规8.3.3、8.3.4
|
纵向受拉钢筋绑扎搭接长度
|
混规8.4.4、11.1.7、8.4.3
|
|
同一连接区段内纵向受拉钢筋绑扎搭接接头
|
混规8.4.2、8.4.3
|
|
同一连接区段内纵向受拉钢筋机械连接、焊接接头
|
混规8.4.2、8.4.7、8.4.8
|
|
56
|
封闭箍筋及拉筋弯钩构造
|
混规8.3.3、11.1.8
|
梁上、下部纵筋间距要求
|
混规9.2.1
|
|
柱纵筋间距要求
|
混规9.3.1
|
|
梁并筋等效直径、最小间距表
|
——
|
|
螺旋箍筋构造
|
||
57
|
抗震KZ纵向钢筋连接构造
|
混规11.6.7
|
58
|
地下室抗震KZ的纵向钢筋连接构造
|
混规11.6.7
|
地下室抗震KZ的箍筋加密区范围
|
抗规6.3.9
|
|
地下一层增加钢筋在嵌固部位的锚固构造
|
——
|
|
59
|
抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造
|
混规11.6.7
|
节点纵向钢筋弯折要求
|
——
|
|
60
|
抗震KZ中柱柱顶纵向钢筋构造
|
混规11.6.7
|
纵向钢筋弯折要求
|
——
|
|
抗震KZ柱变截面位置纵向钢筋构造
|
——
|
|
61
|
抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密范围
|
混规11.4.14
|
底层刚性地面上下各加密500
|
混规11.4.14
|
|
梁上柱LZ纵筋构造
|
——
|
|
纵向钢筋弯折要求
|
——
|
|
62
|
抗震框架柱和小墙肢箍筋加密区高度选用表
|
抗规6.3.9
|
63-66为非抗震柱相关构造详图
|
||
67
|
芯柱XZ配筋构造
|
——
|
非焊接矩形箍筋复合形式
|
——
|
|
68-78为剪力墙相关构造详图
|
||
79
|
抗震楼层框架梁KL纵筋构造
|
混规11.6.7
|
端支座加锚头锚固
|
混规11.6.7
|
|
端支座直锚
|
——
|
|
中间层中间节点梁下部筋在节点外搭接
|
混规11.6.7
|
|
80
|
抗震屋面框架梁KL纵向钢筋构造
|
——
|
顶层端节点梁下部钢筋端头加锚头锚固
|
混规11.6.7
|
|
顶层端支座梁下部钢筋直锚
|
——
|
|
顶层中间节点梁下部筋在节点外搭接
|
混规11.6.7
|
|
81-82、86为非抗震框架梁相关构造详图
|
||
83
|
框架梁水平、竖向加腋构造
|
——
|
84
|
KL、WKL中间支座纵向钢筋构造
|
——
|
85
|
抗震框架梁KL、WKL箍筋加密区构造
|
混规11.3.6
|
87
|
不伸入支座的梁下部纵筋断点位置
|
——
|
附加箍筋范围、附加吊筋构造
|
混规9.2.11
|
|
梁侧面构造筋和拉筋
|
混规9.2.13
|
|
88
|
水平、竖向折梁钢筋构造
|
——
混规9.2.12
|
89
|
纯悬挑梁XL及各类梁的悬挑端配筋构造
|
——
|
90为KZZ、KZL
91为JZL
|
||
92-110为板相关构造详图
|