一般的框架的独立柱基都有柱墩和地梁,图集上的要求是搭接或者焊接位置在嵌固部位的1/3处,问题就来了,1/3是指柱墩到地梁之间的距离的1/3.还是指地梁到1层梁的1/3?,谢谢
一般的框架的独立柱基都有柱墩和地梁,图集上的要求是搭接或者焊接位置在嵌固部位的1/3处,问题就来了,1/3是指柱墩到地梁之间的距离的1/3.还是指地梁到1层梁的1/3?,谢谢
13楼
1/3不是指柱墩到地梁之间的距离的1/3.
而是指基础顶面到2层结构梁底面的高度的1/3以上,1/3以内是柱箍筋加密区域,柱纵向钢筋还不宜连接。
回复
14楼
我的理解是 ;1/3不是指柱墩到地梁之间的距离的1/3.是指地梁到梁底的、1/3。
回复
15楼
柱子是一段竖直方向的bc×hc的杆件,请看图说
回复
16楼
一般设计会把基础梁顶做为嵌固端,基础顶至基础梁顶设柱墩,箍筋加密;“图集上的要求是搭接或者焊接位置在嵌固部位的1/3处”其中的1/3应指地梁顶至二层楼面梁底高度的1/3。
回复
17楼
设计嵌固端部位选取的原则
1、嵌固端部位必须在满足基础有效埋置深度或可靠埋置深度的前提下选取,其位置可在基础顶面也可以高于基础顶面。
2、嵌固端部位选取高于基础顶面时,其选取的位置应接合室内地沟布置和埋深情况不宜高出室外地面。若高出室外地面,其高差不得大于所设边梁的梁高。且必须使嵌固部位的下部和基础之间有不超过一层的完整的框架结构体系,并在地震作用下保持弹性工作状态。
3、嵌固部位下部和基础之间的框架结构体系应有足够的承载力和侧向刚度,能够抵抗上部框架结构在嵌固部位产生的嵌固端弯矩、剪力和轴力的作用。避免柱塑性铰向下转移。
指基础顶面到2层结构梁底面的高度的1/3以上,1/3以内是柱箍筋加密区域,柱纵向钢筋还不宜连接。
回复