未作联动保护的恒温恒湿空调机组最终烧毁
xiaopengli77
2011年08月01日 15:28:17
来自于工地图片
只看楼主

恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。

恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:
1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。
2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。
3、送风管70度防火阀关闭,造成风机过载,风机变频器报“过电流故障”停机。
4、加热段未与风机联锁保护,造成加热段仍进行工作,机组内温度直线上升,熔毁机组内的电线、密封垫、箱体。
5、结论:空调机组现场安装时,要与厂家人员一道进行机组调试,并检查其电气联锁线路的合理性、逻辑性,仅防犯上述低级错误。

C360_2011-07-20 14-40-11.jpg


C360_2011-07-20 14-41-13.jpg


C360_2011-07-20 14-42-11.jpg


C360_2011-07-20 14-42-29.jpg


C360_2011-07-20 14-42-45.jpg


C360_2011-07-20 14-43-17.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2011年08月02日 10:15:04
2楼
最起码电加热要和风机联动,保证风机停止转动时电加热停止运行。
回复
jb5106
2011年08月02日 11:07:18
3楼
风机与电加热联动是规范上有要求的吧。
回复
techie_co
2011年08月02日 16:21:14
4楼
这些联动的设置不是出厂就设置好了吗? 请问这台恒温恒湿空调是哪个品牌的啊?
回复
暖小流
2011年08月02日 16:31:04
5楼
“风机与电加热联动”不是出厂就设置好的吗?同问同问……
回复
ybs056
2011年08月02日 21:55:33
6楼
按规范要求,风机与电加热联动。
回复
枪骑兵81
2011年08月03日 08:58:24
7楼
加热除湿,这个行吗?
回复
gongjin62
2011年08月03日 11:55:17
8楼
电加热器都要设无风、超温断电保护,这是强条!还要与风机联锁启停。70摄氏度防火阀与风机联锁,当防火阀关闭时,风机停止送风。这是很基本的自控了,怎么就没做好?
回复
pibenben
2011年08月03日 14:14:02
9楼
什么品牌啊 怎么会这么低能的 不可思议
回复
tback
2011年08月03日 16:05:57
10楼
待业大四学生 感谢各位高手宝贵经验
回复
懒人啥都不写
2011年08月04日 09:20:50
12楼
估计没有做调试就交付业主使用了,后果严重啊,损失也不会小的