未作联动保护的恒温恒湿空调机组最终烧毁
xiaopengli77
2011年08月01日 15:28:17
来自于工地图片
只看楼主

恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。

恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:
1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。
2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。
3、送风管70度防火阀关闭,造成风机过载,风机变频器报“过电流故障”停机。
4、加热段未与风机联锁保护,造成加热段仍进行工作,机组内温度直线上升,熔毁机组内的电线、密封垫、箱体。
5、结论:空调机组现场安装时,要与厂家人员一道进行机组调试,并检查其电气联锁线路的合理性、逻辑性,仅防犯上述低级错误。

C360_2011-07-20 14-40-11.jpg


C360_2011-07-20 14-41-13.jpg


C360_2011-07-20 14-42-11.jpg


C360_2011-07-20 14-42-29.jpg


C360_2011-07-20 14-42-45.jpg


C360_2011-07-20 14-43-17.jpg

49672685
2011年08月04日 09:30:11
13楼
还好没引起其他连发事故,要是火灾怎么的,问题就大了。
回复
zln186
2011年08月04日 11:46:21
14楼
得不偿失!吸取教训,去验收时一定要注意这方面的问题呀!
回复
cjzsj155
2011年08月04日 12:13:25
15楼
设备联动应该是厂家调试好的吧?厂家应该在自己的设备上面装有一个联动的模块才行啊。到了现场怎么调试 啊?应该是干活厂家偷工减料,还有就是安装单位没有进行检查调试!
回复
dfhshf
2011年08月04日 20:30:46
16楼
标准低级错误
回复
张定
2011年08月05日 08:45:58
17楼
可能有设计方面存在问题,设计时应考虑到除湿温度问题做相应的保护。
回复
liwell5
2011年08月05日 11:33:28
18楼
如何 加热除湿????
回复
tangwen666
2011年08月05日 14:41:43
19楼
学习到新知识,谢谢楼主
回复
xiaofu4306
2011年08月07日 16:37:17
20楼
这个自动控制上应该有的。
回复
dinglianjun2009
2011年08月09日 12:59:05
21楼
悲剧了吧,呵呵,下次要注意了
竟然敢不做联动,真牛
回复
xiaopengli77
2011年08月20日 22:51:03
22楼

不是加热除湿,是压机制冷除湿后,温度低于设定值,需加热升温。可参见制冷系统的焓湿图。

[ 本帖最后由 xiaopengli77 于 2011-8-20 22:53 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开