正压送风的缝隙法
mabb0813
mabb0813 Lv.3
2011年08月01日 14:44:55
来自于通风排烟
只看楼主

在计算正压送风风量时,用缝隙法计算时是包括所有的防烟楼梯间内的门的缝隙,还是要减去假设的两个开启的门的缝隙面积呢?等待大虾指教。。。

在计算正压送风风量时,用缝隙法计算时是包括所有的防烟楼梯间内的门的缝隙,还是要减去假设的两个开启的门的缝隙面积呢?等待大虾指教。。。
免费打赏
mabb0813
2011年08月01日 14:56:29
2楼
没人帮忙解释吗?坐等回复啊
回复
poorpc
2011年09月01日 01:34:41
3楼

还用缝隙法算哪?直接回风次数算拉到了。新风算大一点问题不大吧?要不就是不节能啊哈哈。总比调不出压差要加大新风好
回复
crazy_123456
2011年09月01日 09:53:24
4楼
是指所有缝隙。应该准确是压差法和风速法比较取大值,并参考表格数据。方案、初步阶段可直接取表格数据~
回复