给大家出个难题:关于主母线规格的选择讨论
zjsfhl
zjsfhl Lv.7
2006年06月05日 19:59:29
只看楼主

低压配电室主变:1600KVA主进线开关:3200A各们盘厂的同仁,让你们选一下主母线的规格 ,不要太保守,要大胆一些的,但是要有根据,说说你们选用规格的依据,看看哪家的技术敢做呀

低压配电室
主变:1600KVA
主进线开关:3200A

各们盘厂的同仁,让你们选一下主母线的规格 ,不要太保守,要大胆一些的,但是要有根据,
说说你们选用规格的依据,看看哪家的技术敢做呀
免费打赏
hkshaochanggen
2006年06月06日 12:55:10
12楼

使用TMY120X10长期连续运行其载流量可达2100A,亦能勉强,只是没有余量。如果通风条件可以的话,应该问题不大。为保险起见,当出现电压低,过载等情况时电流增大,还有功率因数降低都将使电流增大,还是用稍大一点的更可靠。毕竟供电的可靠性和安全性是第一位的,少用这点铜排省不了多少。出问题的损失可不是就这样一点。
回复
边城浪子8
2006年06月07日 11:59:21
13楼


我们这里1600的变压器都是用TMY2*(100*8)
回复
tcchezhong
2006年06月07日 12:09:08
14楼
在这里省钱,等于给自己找事干!
稍有一点安装的瑕疵,就可能烧断母线,甚至造成火灾。
回复
jk_00
2006年06月07日 13:21:25
15楼


TMY2*(100*8)载流约2500A,正常时可以满足变压器满负荷运行.但没有余量,如果环境条件或者由于接触面连接问题而导致母线温升过高,有可能诱发事故.
但一般情况下,变压器只工作在额定值的70-80%,所以选择TMY2*(100*8)也是可以的.
回复
zjsfhl
2006年06月07日 17:32:19
16楼


我是说母线尽量往小了做,看谁敢做,看谁家母线选的小,如果往大了选,那谁家都能做呀
回复
jk_00
2006年06月07日 18:25:16
17楼


这不是玩,是责任问题。
如果你母线选择明显不符合要求,即使明知道负载很小可以用小规格母线也不要那么去做,谁知道哪天负载变化了呢!如果必须要以小母线做,除非双方签定合约,出事故制造方不承担责任。即使是这种情况,对于我们这样的大公司也不会这样做,我们怕丢声誉。
回复
hkshaochanggen
2006年06月08日 07:32:40
18楼


有同感,明知道有问题,会出事,还要去做,损失的声誉是自己的。宁愿不做。
回复
peter00007
2006年06月08日 09:15:30
19楼

按固定的电流密度来选取铜排的规格是很不负责的做法,应该按母线的许用载流量来选择。关于载流量,论坛里有很多帖子讨论,也有明确的选用表单。
回复
tcchezhong
2006年06月08日 09:52:04
20楼

这才是好企业,既保证客户的长久利益,又保证本企业的长久利益。
回复
zjsfhl
2006年06月08日 20:02:16
21楼



其实也不是玩的意思,只是在工作中总会遇到这样的苦恼,
选择母线的问题实在是有些烦,
到底设计院的标准是什么呀,同样的配置,有时母线选的就很大,有时就有些偏小,纳闷
回复

相关推荐

APP内打开