给大家出个难题:关于主母线规格的选择讨论
zjsfhl
zjsfhl Lv.7
2006年06月05日 19:59:29
只看楼主

低压配电室主变:1600KVA主进线开关:3200A各们盘厂的同仁,让你们选一下主母线的规格 ,不要太保守,要大胆一些的,但是要有根据,说说你们选用规格的依据,看看哪家的技术敢做呀

低压配电室
主变:1600KVA
主进线开关:3200A

各们盘厂的同仁,让你们选一下主母线的规格 ,不要太保守,要大胆一些的,但是要有根据,
说说你们选用规格的依据,看看哪家的技术敢做呀
免费打赏
caoqq
2006年06月05日 20:06:50
2楼
2X(10X125)
没依据,查表的,呵呵
回复
jk_00
2006年06月05日 21:37:10
3楼
实际电流约2400A,断路器选择3200A正确。

主母线根据进线断路器选取,预留10-20%的余量。选择TMY2(125*10)。
回复
石大头
2006年06月05日 22:37:28
4楼
楼主真是过于紧张,这个就问那家的技术敢做!!谁家都敢做,只要有3C认证证书!!
回复
hkshaochanggen
2006年06月05日 22:42:07
5楼
主母线可根据变压器低压侧额定电流选取,预留10-20%的余量。实际电流约2310A,预留20%的余量,达到2770A,选择TMY2(100*10)。
回复
hkshaochanggen
2006年06月05日 22:46:55
6楼
我公司就在上周就碰到这样一个情况,变压器1600KVA,实际有功负荷1440KW,设计选型时母排选用TMY100X10。反复交涉,不肯更改。最后,我公司决定退单,不敢做。
这种情况,谁敢做。
回复
jxbamboo
2006年06月06日 10:37:23
7楼
TMY-2X(8X100)的不可以吗?我们电流密度一般取1.7,有没有标准明确规定?
回复
光明的夜
2006年06月06日 11:17:59
8楼

请教一下为什么不能做啊??
回复
lingling831201
2006年06月06日 11:33:49
9楼
为什么不敢做呢!


GCS适用于额定工作电流为4000A,适合2500KVA及以下的配电用
回复
hkshaochanggen
2006年06月06日 11:34:07
10楼


按实际有功负荷1440kW计算,按功率因数=1,计算电流为2080A,负荷要求连续长时运行。TMY100X10的载流量为1800A,在运行时,母线必然温升超标,使柜内母线夹板,绝缘子变形甚至熔化。这样柜子肯定不能正常运行。到时候,吃亏的还是设备厂家。
回复
gzanhua
2006年06月06日 11:48:28
11楼
使用一条120X10母线,当它的温升是65K时计算的它的出处大家可以找这看(高压开关2005年12期)
回复

相关推荐

APP内打开