电气设备保护地线有电流正常吗?
11笨笨11
11笨笨11 Lv.2
2006年06月05日 19:43:30
只看楼主

最近在工程结束试车期间,无意发现大型电机地线都有或大或小的电流流过,这现象正常吗?比如200KW电机接地线电流大约8.9A,132KW的则是6.6A左右!请大家指教!

最近在工程结束试车期间,无意发现大型电机地线都有或大或小的电流流过,这现象正常吗?
比如200KW电机接地线电流大约8.9A,132KW的则是6.6A左右!
请大家指教!
免费打赏
hhsscc
2006年06月05日 19:54:06
2楼

有漏电
回复
yzh131421
2006年06月05日 19:57:22
3楼
不正常,有漏电现像嘛!!
回复
11笨笨11
2006年06月05日 20:35:03
4楼
我测试了100KW以上的所有电机,都有这样的现象,好像不能说是漏电这么简单!
请教!
是不是设备问题啊?
我设备的调试都很正常,绝缘电阻没问题!
回复
hkgd8848
2006年06月05日 20:40:24
5楼
接地方式是什么样的,仅仅这样问是不能说它是否正常的!
回复
11笨笨11
2006年06月05日 20:48:40
6楼
接地线是返回配电柜电缆线,现场的扁钢接地也有电流,就是外壳接地!
回复

相关推荐