首先请看7.2.3条文说明,关于开洞率的定义及适用范围系参照《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》。然后请查看《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJT13-94) A.0.1条结果显而易见洞口面积为洞口长度乘以墙体厚度。
首先请看7.2.3条文说明,关于开洞率的定义及适用范围系参照《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》。
然后请查看《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》(JGJT13-94) A.0.1条结果显而易见洞口面积为洞口长度乘以墙体厚度。
12楼
按楼主的说法,同长度,同厚度层高3.5的墙上开1200x1500的洞,和1200x3000的洞,对这片墙的刚度影响是一样的了,明显不可能吧
回复
13楼
应该区分门洞和窗洞
回复
14楼
新规范出来就是要一个磨合和掌握的过程
回复
15楼
兄弟 开洞率是墙表面的洞口面积 不是墙横截面的洞口面积
回复
16楼
本条规范只针对有构造柱墙
回复
17楼
如果是这样,那下面的注解好像是矛盾的
回复
18楼
规范说了,窗洞高度超过50%,按门洞考虑,门洞80%以下,按表折减刚度,此时,高度影响是不突出,和受力机制有关,超过80%宜分两片墙。
回复
19楼
回复
20楼
你可以把墙,剪切刚度的公式搞出来看看,看规范为什么这么规定
回复
21楼
7.2.3条的注1对开洞率的定义用在此条时是不合适的,应该是洞口面积占墙面面积的比例,而非横截面的比例。大家可以看7.1.7条第2款第5项,此项给出了洞口面积占墙面的限制。否则,一个1m高1m宽的洞口和2m高1m宽的洞口对刚度影响就相同了,实际上显然是洞口越大,刚度折减越大。
回复