金属线槽内可敷设电缆吗?
yingying01028
2006年06月05日 09:36:02
只看楼主

如题.

如题.
免费打赏
eighth95812
2006年06月05日 10:42:06
2楼
当然可以了,三芯电缆的话不用有什么顾虑,单芯电缆的话要看什么金属啦,封闭的钢等磁性金属巢就要慎重啦,很容易造成涡流损耗,电缆发热,最后报废,我们有一次碰到就是因为用户用钢丝将电缆包扎了一下,导致包扎处电缆长期处于发热状态,最终导致击穿
回复
homing
2006年06月05日 14:26:33
3楼


基本同意这种说法,但是电缆还有必要穿金属线槽么??
回复
tnazxc
2006年06月05日 15:09:59
4楼

金属线槽与部份规格的槽式电缆桥架功能是相同的。但机械强度、槽内容积不同。
制造金属线槽的铁皮较萡。所以机械强度差。槽内容积不能做得很大。只限于截面不大,根数不多的场合使用。另一最大要因;缺小相应配套附件。如没有水平三通、上、下垂直三通、左、右三通、垂直上、下弯通等供应。曾经有行家免強代用引至验收不合格。
正规敷设电缆,还是选用电缆桥架好。
回复
yingying01028
2006年06月06日 10:19:10
5楼
要用线槽,就得一直用线槽,不能从线槽往外再穿钢管吗?
回复
szhjf
2006年06月06日 14:01:48
6楼
一般的没问题,只要不是很多大电缆放在小线槽就可以
回复
aries9705
2006年06月06日 14:19:29
7楼


当然有必要,要不怎么走,电缆架空?
回复
tan203
2006年06月06日 16:18:49
8楼
金属线槽内可敷设电缆,前提是三相在同一孔内,不要形成环流
回复
xingyu163
2006年06月28日 23:05:18
9楼
应该没问题,我们厂生产的电缆桥架都是采用的金属外壳。三相放在一起,之间没有金属分隔。这样就不会产生环流。
回复