请教已经施工管道基础处理的方法
bohukuer
bohukuer Lv.6
2011年07月31日 10:47:47
只看楼主

这里有个工程,由于施工时沟槽长期开敞,期间遇到较长时间降雨,管道安装完后没有及时回填,沟槽被雨水浸泡,管道发生沉降,不知道这个管道的基础如何做补救处理。

这里有个工程,由于施工时沟槽长期开敞,期间遇到较长时间降雨,管道安装完后没有及时回填,沟槽被雨水浸泡,管道发生沉降,不知道这个管道的基础如何做补救处理。
免费打赏
xjzyzjd
2011年07月31日 12:25:00
2楼
是什么管道?承插水泥管,还是其他。先将明显沉降漏水的接口进行修复,然后进行试漏,对渗漏接口进行进一步处理。
回复
awdwadjob
2011年08月02日 17:14:37
3楼
你的还下沉了,我去年做PE管还上浮呢
回复
hljqgsxl
2011年08月03日 00:36:13
4楼
不管是平口还是承插口排水管,碰到这情况只能起出重新铺设基础,因为长时间受水浸泡,基础已不能承载管道及回填土重量。
回复
plong2000
2011年08月03日 12:03:35
5楼
压密注浆,管沟两侧布置注浆孔,间距1m,注浆液采用强度等级为32.5新鲜普通硅酸盐水泥,搅拌均匀后形成纯水泥悬浊液,掺入2%的水玻璃促凝剂,每立方米掺入水泥量不少于200kg(通过现场实验确定),浆液水灰比为0.5~0.6,注浆浆液初凝时间为1~2小时,浆液注入率为15~20%,注浆流量控制在10L/min~15L/min,注浆管上拔高度宜小于或等于 500mm,注浆压力控制在0.3~1.0MPa,施工时根据现场试验确定。注浆后地基承载力要求不小于150KPa。
回复
ljlzlzlljl
2011年08月03日 21:55:00
6楼
学习了,楼上的做法可有实例,造价如何?

[ 本帖最后由 ljlzlljlzl 于 2011-8-3 21:57 编辑 ]
回复
hejia2094
2011年08月04日 12:00:36
7楼
积水已扰动原土层,需要对管道下部淤泥进行清理和换填夯实,想办法将管道吊起,分段修复吧,我遇到这样的问题,比较麻烦,
回复
simuy
2011年08月04日 15:03:05
8楼
同意楼上观点,我认为需要重新处理基础的!管道敷设好之后应该及时填埋。
回复
hzb13
2011年08月04日 18:36:27
9楼
压密注浆我们做过很多项目了,效果非常好。有意可邮件联系详谈 adder.huang@163.com 上海
回复
xiloumanyue
2011年08月14日 02:23:11
10楼
呵呵,方法比较多,地质不一样,方法不一样,代价不一样!
回复
qq584230715
2011年09月10日 21:02:39
11楼
从问题中学习
回复

相关推荐